Forfatter Emne: Hjælp, alt for højt forbrug af piller  (Læst 2973 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Runeamin

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp, alt for højt forbrug af piller
« Dato: Dec 01, 2017, 22:53 »
Hej alle pillefyre og damer.. Jeg har virkelig brug for hjælp, til mit Woody blackstar 16kw. Jeg har et forbrug pt. På ca 50kg om dagen!!! Det synes jeg bare ikke kan være rigtig, da vi sidste vinter var omkring de 20-25. Jeg har ikke så meget forstand på det her. Men den er på stokercloud.
https://stokercloud.dk/v3/#/runeamin/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp, alt for højt forbrug af piller
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2017, 06:30 »
Hej alle pillefyre og damer.. Jeg har virkelig brug for hjælp, til mit Woody blackstar 16kw. Jeg har et forbrug pt. På ca 50kg om dagen!!! Det synes jeg bare ikke kan være rigtig, da vi sidste vinter var omkring de 20-25. Jeg har ikke så meget forstand på det her. Men den er på stokercloud.
https://stokercloud.dk/v3/#/runeamin/main-page

Prøv at rense brænder + blæser + kedel og røgrør.
Hvilket fabrikat piller bruger du ?
Dine høje blæsertal tal i menu rens, kunne indikere at noget ikke er helt almindeligt  :)
Måske du har brug for kompressor rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp, alt for højt forbrug af piller
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2017, 08:17 »
Jeg kan se i din log at når du justerer på blæsertal har du absolut ikke nok tålmidighed  ;)

Du skal følge procedure:
 - Afvej sneglen og indtast værdien i styringe
 - Sørg for at "Autoberegning" er "ON"
 - Lad fyret varme op til alm. drift temperatur
 - Lås brænder til 10% effekt og juster i blæsermenu "Ved 10% effekt %" så forbrændingen er korrekt
 - Lås brænder til 50% effekt og juster i blæsermenu "Ved 50% effekt %" så forbrændingen er korrekt
 - Lås brænder til 100% effekt og juster i blæsermenu "Ved 100% effekt %" så forbrændingen er korrekt
 - Slip så brænderen løs mellem 10% og 100% effekt.

Husk
Giv dig tid til hver indstilling, typisk 10-15 minutter for hvert trin.
Når du har justeret på et blæsertal, så vent et minuts tid før du kikker til flammen igen, så det nye blæsertal har tid til at stabilisere sig.
Når du skifter mellem 10%, 50% og 100%, så lad brænderen få tid til at ændre bålet, inden du begynder at justere.
Hver gang du åbner låget for at betragte flammen, lukker du "falsk luft" ind til forbrændingen, som "ødelægger" synsindtrykket, derfor skal åbning af låget og betragtning af flammen være meget kort.

Hilsen
Michael

Hej alle pillefyre og damer.. Jeg har virkelig brug for hjælp, til mit Woody blackstar 16kw. Jeg har et forbrug pt. På ca 50kg om dagen!!! Det synes jeg bare ikke kan være rigtig, da vi sidste vinter var omkring de 20-25. Jeg har ikke så meget forstand på det her. Men den er på stokercloud.
https://stokercloud.dk/v3/#/runeamin/main-page
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk