Hej Erling,
Når du skriver at din lux-måler er brændt af, hvad betyder det så ?
Sandsynligvis er det forbindelserne (ledningerne om du vil) inde i selve føleren der knækker.
Det ses hvis pillerne kan ramme føleren når de dratter ned fra faldrøret til den interne snegl.
Hvis det er det der er problemet, kan det løses ved at sætte et lille "tag" over lys-føleren, eller evt. ved at sørge for at kun lige spidsen med "vinduet" (det klare glas) stikker ind i brænderen.
Vil man gå mere drastisk til værks, kan brænderen ombygges til den nye type lys-følere der bruges i dag.
De sidder på bagvæggen af brænderen og stikker ikke ind i selve brænderen.
Hilsen
Michael
Jeg købte en woody 24 kwh i 2009, den havde en ver. 5.01 styring. Jeg oplevede at skulle skifte lux måler ca 1 gang om året. Efter ca 5 år blev det oftere og oftere - til sidst var det 1 gang om ugen. Så købte jeg for nylig en ny styring ver 7 samt et nyt brænder print, i håbet om at det var en af de to der brændte lux måleren af. Der er ikke blevet bedre - der gik kun 10 dage efter installation før lux måler var brændt af. Jeg kunne se på kurven, at i begyndelsen var lux ret konstant på ca 100. Herefter blev den mere og mere ustabil og svingede mellem 0 og 100. Til sidst brændt af.
Hvad kan problemet så være. Det er dyrt i lux målere!!!