Forfatter Emne: Pi reg + Fyr sluk v VVB  (Læst 3154 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kladam

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +1/-0
Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Dato: Nov 19, 2017, 09:46 »
Hej alle. Har Blackstar 10 kW der ved medium og opefter belastning regulerer upåklageligt. Ved lav belastning er der mange sluk-tænd. Indvejning og blæser er justeret.
Ud over dette slukker fyret når der bruges varmt vand, hvor der skrives at kedeltemp er for høj. Hvad kan jeg gøre her?
Mvh Klaus

http://stokercloud.dk/dev/1987.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4470
  • Respekt optjent: +169/-24
    • mit fyr
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2017, 14:40 »
Hej Klaus.
Du er nok nød til at forklare mere om dine indstillinger og anlæggets opbygning.
Dit varme vand virker også noget køligt, det kan give problemer med legionella bakterier.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2017, 16:14 »
Hej Klaus,

Jeg har kikket lidt på dine parametre og der er noger der er helt i skoven.

Når jeg ser på dine VVB-indstillinger, så er din ønskede VVB-temperatur 35oC, som er mindst 20oC for lavt, jeg ville anbefale en ønsket VVB-temperatur på 60oC.
Hvilken udgang har du valgt til VVB-drift ?
...jeg kan nemlig kun se udgang L1...., og det kan ikke være L1 så jeg gætter at det er L10, L11 eller sådan noget.

Så kikker jeg på dine reguleringsindstilinger for VVB, som har P-faktor = 0 og I-faktor = 0 ligesom setpunkt tillæg er 0oC.
Det betyder at fyret slukker når den skal køre VVB-drift, simpelthen fordi den ingen effekt skal have !!!
Din VVB PI-regulator bør du sætte til standard værdierne P=2,5 og I=0,1 til at begynde med.

Har du en 2- eller 3-vejs ventil til VVB'en ?

Hilsen
Michael



Hej alle. Har Blackstar 10 kW der ved medium og opefter belastning regulerer upåklageligt. Ved lav belastning er der mange sluk-tænd. Indvejning og blæser er justeret.
Ud over dette slukker fyret når der bruges varmt vand, hvor der skrives at kedeltemp er for høj. Hvad kan jeg gøre her?
Mvh Klaus

http://stokercloud.dk/dev/1987.html
« Senest Redigeret: Nov 19, 2017, 16:22 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kladam

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2017, 13:17 »
Tak for tilbagemeldinger. Ang VVB-temp er den sat så lav, da føler ikke kunne komme tilstrækkelig langt op i VVB. Brugsvandet opleves meget varmt, men vil lige prøve at måle det.
Ang PI vidste jeg ikke at der er en særskilt regulering for VVB. Den prøver jeg lige at finde i eftermiddag, samt på øvrige kommentarer og spørgsmål. Tak for hjælp so far.

Offline kladam

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2017, 19:39 »
Nu målt temp i bruseren. Ved VVB=35 gr var vandet 45 gr! Nu hævet VVB til 50, så brugsvand burde blive 60 gr.
Kan ikke finde indstillinger til PI på VVB! Hvor skal jeg kikke?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2017, 20:09 »
Hej Klaus,

Du skal først ind i menu 16 - System og sikre dig at du har valgt "Stage 4"
Så går du ind i menu 10 - Regulering, der har du de to parametre "VVB temp.regulering P-led" og "VVB temp.regulering I-led".

Din styring har v10.032 som er "tudse gammel", nuværende version er v10.0522, så du kunne sikkert have glæde af at opdatere.

Hilsen
Michael

Nu målt temp i bruseren. Ved VVB=35 gr var vandet 45 gr! Nu hævet VVB til 50, så brugsvand burde blive 60 gr.
Kan ikke finde indstillinger til PI på VVB! Hvor skal jeg kikke?
« Senest Redigeret: Nov 26, 2017, 16:48 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kladam

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2017, 16:40 »
Hej igen. I min regulering er der kun gain P og gain I, altså ingen VVB P og I at regulere på. Det er nok i den opdaterede version. Er dog en lille smule skeptisk for at opdatere styring. Hvad er de største fordele ved at opdatere?
Fyr lukker ikke ned længere ved overgang til VVB drift, efter VVB temp er blevet hævet.
Mvh Klaus

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #7 Dato: Nov 26, 2017, 16:58 »
Hej Klaus,

Tja, hvad skal man sige...
Den største fordel ved at opdatere er at man kommer af med de fejl der er i tidligere versioner samt at man får adgang til de nye funktioner der er kommet  ;)

Du kan se en liste over ændringer i versioner fra de helt gamle til 10.0463 her http://stokercloud.dk/version/
...og videre fra 10.0464 til 10.0522 i bunden af siden her http://www.nbe.dk/program-download-2/

Hvis du er tilfreds med sådan som dit fyr kører nu, behøver du ikke opdatere, men du må regne med at de fleste der kan hjælpe dig her, vil ikke kende til en 4-5 år gammel version  ;)

Hilsen
Michael


Hej igen. I min regulering er der kun gain P og gain I, altså ingen VVB P og I at regulere på. Det er nok i den opdaterede version. Er dog en lille smule skeptisk for at opdatere styring. Hvad er de største fordele ved at opdatere?
Fyr lukker ikke ned længere ved overgang til VVB drift, efter VVB temp er blevet hævet.
Mvh Klaus
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kladam

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Pi reg + Fyr sluk v VVB
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2017, 19:14 »
Åh ja go pointe med den gamle styring ift hjælp fra andre. Prøver lige at kikke opdateringerne igennem. Endnu engang tak for din tid til at gi gode kvalificerede svar, Mvh Klaus