Forfatter Emne: woody 6 styring af cirkulationspumpe.  (Læst 4754 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline cdstaer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
woody 6 styring af cirkulationspumpe.
« Dato: Sep 04, 2009, 20:47 »
Jeg har lige fået sat et woddy fyr op, det er med mulighed for styring af cirkulationspumpen, men hvilken type pumpe skal der bruges, har en gl. grundfos pumpe, hvor de eneste ledninger der er er dem som skal bruges til strøm, skal vel ikke sætte dem i L5+L6 ???

mvh christian

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: woody 6 styring af cirkulationspumpe.
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2009, 07:42 »
Jeg kender ikke 100% svaret på spørgsmålet (er selv nybegynder). Men jeg tror da, at det netop er meningen, at man kan sætte pumpen direkte til styringsboksen.

Pumpen trækker vel højst 100 W; mens f.eks. en støvsuger jeg sætter til de gamle ledninger i huset jo let bruger 1800 W...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: woody 6 styring af cirkulationspumpe.
« Svar #2 Dato: Sep 06, 2009, 15:27 »
Hej Christian

Jo, du sætter pumpen til enten L5+N+PE eller L6+N+PE, men IKKE til L5+L6.
Det skal forstås sådan at L5 er en 230 V udgang der tændes/slukkes af styringen, lige som L6 er det.
N er neutral eller nul og PE er protective earth, hvilket vil sige JORD på godt dansk.
Din pumpe skal sikkert have 230 V + nul + jord, og så er det altså L5+N+PE eller L6+N+PE.
Har du en stor gammel pumpe med 3-faset motor, så må du enten bruge et relæ eller meget bedre, køb en ny pumpe.

Hilsen
Michael
 
Jeg har lige fået sat et woddy fyr op, det er med mulighed for styring af cirkulationspumpen, men hvilken type pumpe skal der bruges, har en gl. grundfos pumpe, hvor de eneste ledninger der er er dem som skal bruges til strøm, skal vel ikke sætte dem i L5+L6 ???

mvh christian
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html