Forfatter Emne: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar  (Læst 3434 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
« Dato: Feb 28, 2017, 04:45 »
Hejsa hvad kan det være galdt har fyldt vand på i går 1,7 bar her til morgen 1,1 bar har tjekket rør mm om de var utætte.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2017, 05:30 »
Hej,

Der kan være flere muligheder fo at trykket forsvinder f.eks. utætheder, luft i systemet der udluftes gennem automatudluftere, defekt trykekspansionsbeholder etc.
Derfor er det lidt svært at fortælle dig hvad der helt specifikt er galt i dit anlæg.

Én ting er helt sikkert, hvis trykket falder efter der er fyldt vand på, så forsvinder vandet et eller andet sted hen  ;)

Hvor længe har det stået på ?
Falder trykket yderligere ?

Hilsen
Michael

Hejsa hvad kan det være galdt har fyldt vand på i går 1,7 bar her til morgen 1,1 bar har tjekket rør mm om de var utætte.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2017, 05:44 »
Hejsa det har stået på et stykke tid jeg har som sagt udluftet varmvandsbeholderen mm
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4486
  • Respekt optjent: +169/-24
    • mit fyr
Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2017, 07:51 »
Hvis du udlufter VVB eller radiatorer så vil du naturligvis opleve et trykfald. Hvis du derimod ikke udlufter noget, og stadigvæk oplever trykfald, så skal der findes en lækage.
Det er vigtig at få lækagen fundet, vandet der efterfyldes med er nemlig iltet, så anlægget ruster indvendig. Hvilke rørtype har du fra udhuset med fyret og til huset? lækagen kan jo nemt være i jorden, og det opdager man jo ikke lige.
Det kan være nødvendig at skille anlægget ad, hvis der ikke er synlig tab, så skal fejlen nemlig findes ved at trykteste de forskellige dele af anlægget.

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
« Svar #4 Dato: Mar 02, 2017, 06:30 »
Jeg har Løgstør rør fra der hvor fyret står og til huset og plex slanger til radiator og gulvvarme
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2017, 07:12 »
Jeg har Løgstør rør fra der hvor fyret står og til huset og plex slanger til radiator og gulvvarme

Ikke forstået? Kan der så ikke være utætheder??

Den sidste mulighed for let fejlsøgning kan være død ekspansionsbeholder. Hvis ikke den virker kan trykket blive lukket ud gennem overtryks ventilen, når anlægget er varmest.
Det kan konstateret ved lyd i beholderen, bank på den. Og hvor meget vand du fylder på kan også give en indikation af problemet. Til sidst hvis du kunne sætte en beholder under overtryksventilen.
« Senest Redigeret: Mar 02, 2017, 07:15 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt