Forfatter Emne: skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.  (Læst 3895 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.
« Dato: Jan 16, 2017, 17:30 »
Hej Alle

jeg oplever en meget svær overgang fra V10.

Jeg havde en V10 uden iltstyring. og købte en V13 med ilt styring.

Jeg har tætnet røgrøret op mod kedlen, med varmefast silicone.

den laver en gigantisk røvfuld sorte piller...

jeg har justeret op og ned i afvejningen for at snyde mig lidt til en bedre forbrænding, men ligegyldigt hvad så er der sorte piller.

jeg har ikke kørt med iltstyring før og kender ikke alle de gode tricks. :D

Jeg har kalibreret sonden, i rummet fyret står i, uden at fyret var tændt..

jeg er rimeligt meget på bar bund.

https://stokercloud.dk/v3/#/30221.html
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2017, 17:59 »
Hej Alle

jeg oplever en meget svær overgang fra V10.

Jeg havde en V10 uden iltstyring. og købte en V13 med ilt styring.

Jeg har tætnet røgrøret op mod kedlen, med varmefast silicone.

den laver en gigantisk røvfuld sorte piller...

jeg har justeret op og ned i afvejningen for at snyde mig lidt til en bedre forbrænding, men ligegyldigt hvad så er der sorte piller.

jeg har ikke kørt med iltstyring før og kender ikke alle de gode tricks. :D

Jeg har kalibreret sonden, i rummet fyret står i, uden at fyret var tændt..

jeg er rimeligt meget på bar bund.

https://stokercloud.dk/v3/#/30221.html


Viste den 20.9% ilt i fri luft ?
Indsæt gerne den korrekte afvejning,
og vær sikker på vægten måler rigtigt ( prøv at kontrolveje en pose sukker )  :)

Hvilke fabrikat piller bruger du ?

« Senest Redigeret: Jan 16, 2017, 18:00 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline cejstrup

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2017, 10:21 »
Hvad er værdierne for O2%  ved 10/50/100% effekt sat til ? Og hvilke piller ?

Vi havde en del problemer med German Pellets mht uforbrændte piller. Vi har nu kørt over 10 tons Olimp igennem helt uden problemer og ingen uforbrændte piller

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2017, 19:14 »
sorry for det sene svar.. skulle lige have den til at starte op på en ny palle piller.

det er 8mm barlinek helt ny big bag.

O2 værdien i frisk luft er 20.9%
kalibreringsværdi er 108

120,47% O2 korr. Lav
121,95% O2 korr. midt
123.05% O2 korr. høj


Korrekt afvejning 1337 gram 6 minutter.

Stadig sorte piller...
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2017, 20:37 »
Det hjælper ikke at snyde med afvejningen når du har iltstyring. Den justere bare på køre tiden af sneglen så ilten kommer til at passe.
Det er de procenter du lister under O2.

Jeg tror du skal tilbage til start, med indjustering af iltstyringen, hvis den altså er blevet justeret. (Ellers er det frem til start!)

Indtil du gør det, vil jeg foreslå at du sætter iltstyring på "Vis" og justerer det ind som du gjorde med din gamle V10.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2017, 21:39 »
eneste jeg har gjort er at kalibrere sonden og kontrollere at den rammer 20,9% i frisk luft..

kunne være jeg skulle læse en manual..  ;D

hvor ligger der en guide  til justering af iltstyring?

Jeg antog naivt at den justerede sig ift ilt procenten uden at man skulle lave de store krumspring..
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: skift fra v10 u. ilt. til v13 m. ilt.
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2017, 21:49 »
eneste jeg har gjort er at kalibrere sonden og kontrollere at den rammer 20,9% i frisk luft..

kunne være jeg skulle læse en manual..  ;D

hvor ligger der en guide  til justering af iltstyring?

Jeg antog naivt at den justerede sig ift ilt procenten uden at man skulle lave de store krumspring..

Hej

Her er en manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf

Men prøv først at køre uden iltstyring men sæt den til VIS
Se at aktuelt ilt og ønsket ilt passer sammen, du justere med blæseren
Mener også du skal slå udvidelseprint til Men er ikke sikker ???

Husk at fortælle styring hvilken sensor du bruger NKT eller DENSO

½mylund

« Senest Redigeret: Jan 20, 2017, 21:53 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund