Hvor stor forskel er der på målingen ved temperaturføler der er placeret i følerlomme kontra en der er påklistret et rør og omviklet med isolering

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Erfaring med temperaturmåling
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2017, 07:13 »
Det kommer an på flere ting, men materialet som føret er lavet af har stor indflydelse.
Hvis vi tager ekstremerne, så vil der være meget stor forskel ved et PEX-rør og nøsten ingen forskel ved et kobberrør.
Årsagen er at PEX-rør er lavet af pladt som ikke er nogen god varmeleder og samtidig er godstykkelsen i PEX-rør stor.
Modsat er kobber en rigtig hod varmeleder og godstykkelses i kobberrør er meget lille.

Almindelige jernrør ligger imellem PEX- og kobberrør osv.

Hilsen
Michael

Hvor stor forskel er der på målingen ved temperaturføler der er placeret i følerlomme kontra en der er påklistret et rør og omviklet med isolering
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Erfaring med temperaturmåling
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2017, 08:12 »
Det er rimelig nemt at finde ud af hvad den faktisk er. Hvis vi antager at din kedel føler sidder i følerlommen på kedlen og returen er klistret på røret, flytter du bare retur føleren op på fremløbet, og klistrer den fast.

Jeg har testet på mine jernrør, og der er forskellen 4-5° og jeg er rimelig sikker da VVB 3m derfra er samme temperatur som kedlen.

Der er også meget stor forskel om man får klisteret føleren oven på røret, på siden eller under røret.

Summen er at følerlommer er og bliver det bedste.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.