Forfatter Emne: Woody 16kW - Version 6.06  (Læst 4052 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline jeffrey

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Woody 16kW - Version 6.06
« Dato: Jan 12, 2017, 20:25 »
Efter at have læst og søgt på alverdens forummer med lidt blandet resultat, vil jeg lige forsøge med et opslag  :)

Jeg har en Woody 16kW brænder med V6 Styring monteret på en OPOP H418 kedel.
Styring er med firmware v. 6.06.

Jeg har desværre aldrig rigtig fået styringen til at køre skide godt ved modulerende drift, hvorfor at jeg i mange år har kørt mere eller mindre med On/off drift med en fastlåst mininums effekt, men nu har jeg tiden til at få nørdet igennem med det.
Jeg kører med Pellmon på en raspberry pi, som virker uden problemer og jeg kan følge grafer mv. - Uret driver dog med interfacet opkoblet, hvilket jeg har læst mig til er en kendt fejl på v6.06.

Problemet ligger -formoder jeg- i min PID-regulering.
Den fungerer som sådan fint og jeg kan få en stabil og -forholdsvis- rolig regulering, men dog uden at den nogensinde opnår setpunktet for kedeltemperatur - Den ligger konstant ca. 5-8gr. under, men holdes så stabilt her.

Fyret er grundjusteret efter MHES vejledninger og afvejet - Selve forbrændingen er fin.
Trækstabilisator monteret.
PID-Værdier er prøvet fra P(2 - 6) - I(0.3 - 1) - D(0), uden at opnå setpunkt, stadig 5-8gr. under, men stabil.

Jeg synes at have set et opslag, hvor der var nævnt noget omkring v6.06 og netop dette problem, men kan ikke finde det igen, hvorfor jeg spørger ud her?

Jeg har forsøgt at kontakte NBE for at høre om det var et kendt problem, men der var ikke meget svar - Da de ikke havde noget liggende på v. 6.06 ifølge support chefen, "Da det jo var en gammel sag", hvilket han da har ret i, men alligevel overraskende mig en del ....  :shock:

Inden jeg kaster penge efter en kreds med ny firmware, kunne det være rart nok lige at vide fejlen - som jeg formoder - ligger i selve firmwaren?.
140m2 hus fra 1910.
Pillefyr:
Woody 16kW - OPOP H418

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2017, 05:34 »
Hmm, v6.06 er en ældre sag og det er nok de færreste der kan huske specifikke problemer med netop denne version.
I udgangspunktet vil jeg sige at nyeste version af v6-firmware fungerer ganske fint, så jeg vil råde dig til at springe ud i en opdatering af chip'en.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2017, 05:37 »
Hej jeffrey

Det havde været klart nemmest at hjælpe hvis man kunne følge fyret online, så man kunne se hvad ændringer i PID gjorde.

Jeg har ingen ide om der skulle være problemer med din chip, men det er en af de første så det er da ikke umuligt at der er indsneget sig en lille fejl. Jeg aner ikke om jeg nogensinde har justeret et fyr med 6,06, men selv de gamle 4.xx modulerer fint.

Jeg har en 6,09 liggende som jeg ved kører ganske fint. Jeg har også en 6,28 som ligger i en lynskadet boks, så jeg kan ikke garantere at den har overlevet.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2017, 08:24 »
Hovsa, jeg var ikke lige opmærksom på at det var en Woody du har, mine chip er til Scotte, og jeg aner ikke om de kan bruges.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2017, 09:23 »
Det fænomen er jeg også begyndt at opleve i min Scotte styring version 6,?? (rød box) monteret sensommeren 2013.
Når motorventilen skifter over til rumvarme falder kedeltemp. temmelig meget (vel ret normalt) men ligger sig derefter ret stabilt på 5 gr. under setpunktet (65gr under de ønsket 70gr.)
Jeg løser problemet ved at hæve kedeltemp. til 75 gr. i 15-20 min. for derefter at sænke kedeltemp. igen til 70 gr. og der bliver den så meget stabilt + - 0,5 gr. Lidt underligt. 

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2017, 13:36 »
Det fænomen er jeg også begyndt at opleve i min Scotte styring version 6,?? (rød box) monteret sensommeren 2013.
Når motorventilen skifter over til rumvarme falder kedeltemp. temmelig meget (vel ret normalt) men ligger sig derefter ret stabilt på 5 gr. under setpunktet (65gr under de ønsket 70gr.)
Jeg løser problemet ved at hæve kedeltemp. til 75 gr. i 15-20 min. for derefter at sænke kedeltemp. igen til 70 gr. og der bliver den så meget stabilt + - 0,5 gr. Lidt underligt.

Så fandt jeg hvis årsagen, styringen "hænger lidt i diff´en" som var sat til 5gr. under ønsket kedeltemp. Den er nu sat til 0 og nu køre fyret som det skal.  :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2017, 16:54 »
Hej Frank,

Det er nok noget andet der har "afhjulpet" dit problem  ;)
Parametret "Diff. under" angiver hvor langt under setpunkt den aktuelle kedeltemperatur skal falde efter et stop, før fyret starter igen, og det er jo noget helt andet  ;)

Hilsen
Michael

Det fænomen er jeg også begyndt at opleve i min Scotte styring version 6,?? (rød box) monteret sensommeren 2013.
Når motorventilen skifter over til rumvarme falder kedeltemp. temmelig meget (vel ret normalt) men ligger sig derefter ret stabilt på 5 gr. under setpunktet (65gr under de ønsket 70gr.)
Jeg løser problemet ved at hæve kedeltemp. til 75 gr. i 15-20 min. for derefter at sænke kedeltemp. igen til 70 gr. og der bliver den så meget stabilt + - 0,5 gr. Lidt underligt.

Så fandt jeg hvis årsagen, styringen "hænger lidt i diff´en" som var sat til 5gr. under ønsket kedeltemp. Den er nu sat til 0 og nu køre fyret som det skal.  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2017, 17:29 »
Godt jeg fik skrevet "hvis" og "begyndt" for det er så åbenbart ikke altid fyret laver det nummer med mig. Jeg troede ellers lige jeg havde fundet de "vise sten" Æv, hadder når jeg ikke har fuld kontrol over tingene. Gad vide hvordan man så afhjælper problemet, når fyret får de nykker en gang i mellem?  :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2017, 17:53 »
Man tager et kik i avancerede regulerings data og finder ud af hvilket led (P eller I) det er der ikke følger med  ;)

Hilsen
Michael

Godt jeg fik skrevet "hvis" og "begyndt" for det er så åbenbart ikke altid fyret laver det nummer med mig. Jeg troede ellers lige jeg havde fundet de "vise sten" Æv, hadder når jeg ikke har fuld kontrol over tingene. Gad vide hvordan man så afhjælper problemet, når fyret får de nykker en gang i mellem?  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Woody 16kW - Version 6.06
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2017, 18:13 »
Ja nu tager folk sig jo temmelig sikkert til hovedet (den her fyrbøder må jo være gal..)  :D Men jeg gider ikke vente på det tager en krig for fyret at komme op i omdrejninger, så P-led er 5,0 I-led er 0,25 Det funker fint synes jeg, men jeg kan bestemt ikke udelukke at det er derfor fyret ind imellem skaber sig lidt tosset, måske lider fyret af en form for overanstrengelse.  :)