Forfatter Emne: VVB drift.  (Læst 2140 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Rugårdsvej

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB drift.
« Dato: Jan 13, 2017, 09:32 »
Har lige overtaget et hus hvor der er et pille fyr fra NBE med woddy pillefyr (10 KW) fra 2015 og Blakstar kedel.
Når den kører varmtvand så falder ydelsen til max 60 % hvor kan dette ændres? Når der er taget bad kan der gå optil 3 timer før den skifter til opvarmning, imellem tiden falder temperaturen for meget i huset.
Har også problemer med temp visningen i vvb, den er alt for lav, i display i forhold til den aktuelle temperatur i beholderen.
Tidligere ejer har forlænget ledningerne mellem motorventilen og styreboksen med alm. stueledning.

 

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB drift.
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2017, 10:14 »
Har lige overtaget et hus hvor der er et pille fyr fra NBE med woddy pillefyr (10 KW) fra 2015 og Blakstar kedel.
Når den kører varmtvand så falder ydelsen til max 60 % hvor kan dette ændres? Når der er taget bad kan der gå optil 3 timer før den skifter til opvarmning, imellem tiden falder temperaturen for meget i huset.
Har også problemer med temp visningen i vvb, den er alt for lav, i display i forhold til den aktuelle temperatur i beholderen.
Tidligere ejer har forlænget ledningerne mellem motorventilen og styreboksen med alm. stueledning.

Her kan du hente manual til dit fyr http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Varmt vands prioritering kan du læse mere om her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Nederst er vist placering af føler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB drift.
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2017, 16:48 »
Hvis du har en v7-styring er det under Menu 3 - Regulering man kan justere max. ydelse under VVB-drift.
Hvis du har en v10-styring (den med touch skærm) er det Menu 9 - VVB der er stedet.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html