Ok, hvis du monterer efter NBE's anvisninger, skal der 230 VAC på iltstyringsprintet hele tiden
...og så er der jo ikke rigtigt noget at være i tvivl om
Hvis du derimod vil spare lidt småpenge om året ved at slukke for varmelegemet på ilg-sonden når fyret står står stille, så skal du lige omkring at par overvejelser.
Ilt-sonden skal opvarmes i 10-15 minutter før den viser korrekt, så du skal altså sætte 230 VAC på ilt-styringsprintet 10-15 minutter
før fyret starter.
Vil du bruge en udgang i v7-styringen til det, så er det desværre en dødfødt ide.
Hvis du starter/stopper fyret via kontaktindgangen kan det lade sig gøre ved at sætte "ON-forsinkelsen" til 10-15 minutter, og have en timer der forlænger 230 VAC til ilt-styringsprintet når fyret skal stoppe.
Bruger du VVB-drift er sidstnævnte også en dødfødt ide.
Mit råd er:
Følg NBE's anvisning og sørg for at ilt-styringsprintet har 230 VAC når v7'eren har det.
Hilsen
Michael
Jep det ved jeg Michael det er også den manual jeg har men nu sker der jo lidt hele tiden med styring
så det jeg gerne vil vide er om jeg kan koble strøm delen de 230 ind i styringen over de ledige udgange jeg har i V7 så ilt styringen slukker sammen med pumpe når fyret er lukket ned
Du kan læse monteringsvejledningen her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf
Hilsen
Michael
har evert mig en ilt styring i manualen skrives der at den jo skal have strøm fra en stikkontakt men jeg har jo en V7 styring er det nødvendig på den kan den ikke kobles op til en af de ledige udgange ??
eller skal den være tændt 24/7 ??
Hvordan kobler man o2 styring til V7