Hvis jeg nu går ud fra at det er et NBE fyr af en slags du har:
Man kan fint snyde med vægten, men man skal være klar over at den effekt fyret oplyser at det yder slet ikke passer, og har man en nyere styring eller stokerkontrol, så passer det oplyste forbrug ikke.
Det eneste der skal gøres er at afveje piller indtaste det i autoberegneren, og sørge for at autoberegneren står på "JA" og så ellers justere luften.
Det der så kan være galt, er at sneglen ikke yder det samme i drift, som da den blev afvejet. Det kan testes på forbrugsgraferne. Hvis fyret skriver at du har brugt 30kg i døgnet, men reelt kun har brugt 15kg, så vil et 16kW fyr kun kunne yde 8kW som max effekt.
Hvis du snyder og indtaster 1500g/6min og forbrugsgraferne passer, så er den rigtige afvejning jo 1500g/6min
Det er set i forhold til virkningsgraden totalt underordnet hvilket tal du taster ind i autoberegneren, her er det kun forholdet mellem luft og piller der tæller, men det er generelt meget nemmere at holde overblikket hvis man kører rigtigt frem, og bruger opstartsvejlledningen.