Forfatter Emne: Black Star Woody Scotte 10Kwh m/V.7 styring  (Læst 1908 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Blæsborg

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Henrik J. 9550 Mariager Nordjylland
Black Star Woody Scotte 10Kwh m/V.7 styring
« Dato: Nov 06, 2016, 16:23 »
Hey folkens.
Jeg har for et år siden investeret i et nyt black star scotte fyr på 10Kwh med V.7 styring, har en 3 vejsventil på, med VVB priotering.
Jeg købte hus sidste år som består af 166kvm i 2 plan, og 30kvm kælder,Har monteret nye plastvinduer og døre over hele linien, fået blæst min 80mm hulmur ud med knauf granulat, yderligere lagt 100mm indvendigt på ydrevæggene, efterisoleret mit loft med 50mm ned langs taget, og 400mm på toppen, jeg har haft gravet hele stueplanet op, og fyldt min krybekælder op med 600mm flamingo, og lavet gulvvarme ovenpå som består af 60kvm, da der er El-gulvarme på badeværelset og ude i gangen bliver der ikke lavet, da der er dæk med nedgang til kælder. under køkkenet/badeværelset/gangen er de 30kvm kælder, der har jeg støbt nyt betondæk over så jeg kunne få gulvvarmen installeret, og det er støbt på nogle Hoody metalplader, så varmen fra gulvvarmen er med til at holde varme i kælderen.
Mit Scotte fyr erstatter et oliefyr der var installeret i kælderen, men valgt at grave 12m løgstørrør ned og ud til mine udbygning, så det blev placeret derude istedet.
Fyret blev installeret og smeden lavede grundinstilling på fyret så jeg kunne få varme på, så det er aldrig blevet finjusteret, og det er jeg efterhånden ved at have tid til at kunne lege med, og læste frem og tilbage på de forskellige forumer, og er faldet over indstillingerne PID, jeg kigger i min V.7 styring under menu pt.3 Regulering, der står min P til 2.5 / I til 0.10, har lige kørt en afvejning af mine nye type piller, og det er gjort ved at gøre 3 x afvejning cykluser bestående af 360sek pr. cyklus / det med 3 for at få et gennemsnit det gave mig et resultat på 1060g ( Gl. værdi som kører bedst 1340g), der udover skal det siges der er trækstabi. på min ny renoveret skorsten hvori jeg har støbt en ny 150mm isokerne ned i den eksisterende skorsten der var installeret i udbygningen, min blæser står til 10 - 8% 50- 23% 100 - 31% min aske er en mørkebrun/sort skær, mit forbrug ligger mellem 23-28kg pr. døgn afhængig af vejret og forbrug af varmt vand, skal sige jeg bor alene dog kommer kæresten forbi ind imellem så der går noget ekstra vand til. er det muligt at få mit forbrug længere ned sådan ud fra jeres erfaringer?
Scotte pillefyr 10kwh V.7 styring, 220 Liter magasin, kompressor rens monteret, renser efter 15kg, Blæser kører ved 10,50,100 - 8% 23% 29%, huset er renoveret med 600mm flamingo i gulv efterfølgende gulvvarme i hele stueetagen, nye plast vinduer, 80mm hulmursisolering efterfulgt lagt 100mm indvendigt i huset, lagt 50mm batch ned langs tagryggen og lagt 400mm ud på loftet, forbrug i vinterhalvåret ligger på

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 361
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Black Star Woody Scotte 10Kwh m/V.7 styring
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2016, 18:42 »
Det er jo svært at sammenligne direkte, vi ved jo ikke om du holder 19 eller 25 grader og om du tager karbad eller korte brusebade.

Isolering, vinduesareal mm. har jo også indflydelse.

Mit nyere hus er også 160m2 i to plan, dog uden kælder og jeg bruger pt. ca. 20 kg i døgnet.

Holder 21-22 grader og vi er fem der tager bad hver dag.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi