Forfatter Emne: Opvarmningstid vvb  (Læst 3641 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Opvarmningstid vvb
« Dato: Nov 09, 2016, 15:42 »
Har lige brug for lidt info er der nogen der kan svare mig på hvor lang tid det bør tage at varme 100 liter vand op fra 18 til 55 grader har et 10 kW scotte og det kører som det skal problemet er at jeg mener at det er uacceptabelt at det skal tage små 2 timer at varme 100 liter vand op fra 18 til 55 grader den kører med 3 vejsventil og når den kører vvb er fremløbstemeraturen 80-85 grader har også en retutventil sat på for at forhindre at vandet bare fosser igennem indtil videre er det et eller andet tvivlsomt polsk fabrikeret vvb inden længe bliver der monteret vølund på 160 liter  (jeg har stadig ikke lært det med komma og punktum siden mit sidste indlæg)
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Opvarmningstid vvb
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2016, 15:51 »
Det må være returventilen der er problemet, du udnytter måske ikke hele spiralen.

Du skal bruge 4,3kW/t energi til at opvarme 100l de 37°

Så hvis det tager 2 timer afsætter du kun omkring 2,15kW i spiralen. Hvis du mokker 8kW igennem skal det tage en halv time.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2016, 16:39 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: Opvarmningstid vvb
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2016, 20:25 »
Har lidt på fornemmelsen at spiralen er nærmest ikke eksisterende jeg har prøvet alt muligt sidste forsøg gik ud på at næsten lukke for ventilen det gik fint de 10 grader så ville den ikke rigtig tage imod varme og fyret slukkede på overtemperatur håber godt nok det bliver bedre når jeg får mig taget sammen til at køre ud til hedestoker og hente den vølund men på den anden side er det måske meget normalt med sådan noget billig polsk skrammel mener den hedder Venus plus eller noget i den stil
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Opvarmningstid vvb
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2016, 20:42 »
Ventilen skal pilles helt ud, der skal bare fuld flow igennem.

Jo mere du kniber den, jo mindre energi kommer der i VVB. Jo større lysning desto mere laver pumpen og fyret kan komme af med varmen.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Opvarmningstid vvb
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2016, 21:07 »
Energi til VVB er ikke temperatur (varme) alene.

Det er: varme * flow * tid.

Uanset hvilken af de tre parametre du skruer ned for, så opvarmes VVB langsommere.

Dog er der også en grænse, grænsen kan ofte ses i manualen, ydelsen på spiralen er typisk opgivet ved en Δt der så ganges med tiden.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: Opvarmningstid vvb
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2016, 10:36 »
Takker for svar prøver at åbne den ventil helt og ser om det hjælper ville nemlig være ked af at tage den af nu da jeg jo skal have vandet lukket af den blev sat på inden jeg fik 3 vejsventil på men det kan få lov at køre indtil jeg får tid til at hente en ny vvb og smeden også har tid det der arbejde tager meget fritid
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret