Man kan nemt regne ud, hvad en given mætning svarer til i indfyret effekt. Styringen gør så bare det modsatte, dvs. beregner hvilken mætning der skal bruges for at opnå f.eks. en max-effekt på 16 kW.
Eksempel:
Energi i træpiller er ca. 4.8 kW/kg
Lad os sige din snegl giver 1375 gram/6 min.
Mætning høj er beregnet til 25, lav til 3.
25 i mætning svarer til at sneglen kører 25% af tiden i hvert interval.
Dvs. du indfyrer 1.375*(25/100)*(60/6)*4.8 = 16.5 kW
3 i mætning svarer til at sneglen kører 3% af tiden i hvert interval.
Dvs. du indfyrer 1.375*(3/100)*(60/6)*4.8 = 2 kW
Altså vil din ydelse kunne variere mellem ca. 2 og 16 kW, når styringen skruer op og ned for effekten.
SKorstentræk bruges til at øge mætning lav en anelse, for at kompensere for den luft, som skorstenstrækket tilfører forbrændingen. Jeg ved ikke efter hvilken formel det sker - så klog er jeg desværre ikke...
Jeg kender ikke Scotte-skemaet - men ovenstående passer meget godt med det, som Woody-styringen gør.