Forfatter Emne: v 10 stying slukker helt under urstop  (Læst 4040 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
v 10 stying slukker helt under urstop
« Dato: Maj 21, 2016, 08:42 »
Hej,

Efter jeg her i foråret er begyndt at bruge urstyring, har jeg 3 gange været udsat for at fyret ikke starter igen.

Senest her til morgen.

Fyret er sat til at slukke på ur kl 00:00 og starte igen kl 04:00

som i kan se stoppede fyret kl 00:00 som planlagt, men kl 04:00 ses i log at i det øjeblik fyret starter kl 04:00 sker der ikke mere.

Når jeg kommer ud til fyret er lyset i displayet slukket og der er kun en vej frem.
 Tage strømmen fra i 10 sek, og strøm på igen.

så starter der op med "nedkøling af brænder" og er så klar til næste varme periode.


Jeg har kørt med urstyring i 1 måneds tid, og det er kun sket 3 gange indtil nu, men syntes det er lidt ustabilt at det sker alligevel.

Er der nogle der har oplevet det samme, eller evt ved hvad dette fænomen skyldes?

Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: v 10 stying slukker helt under urstop
« Svar #1 Dato: Maj 21, 2016, 10:41 »
Hej,

Det lyder som en syg styring eller en syg software.
Jeg ville nok prøve at installere softwaren igen og se om det gjorde en forskel.
Du kan også prøve at opgradere til v10.0937 som så betyder at du fremover skal betjene fyret fra en android tablet, hvis du har mod på det.
Opdatering til 10.0937 kræver at du tilmelder dig til det på NBE's web-side.

Hilsen
Michael

Hej,

Efter jeg her i foråret er begyndt at bruge urstyring, har jeg 3 gange været udsat for at fyret ikke starter igen.

Senest her til morgen.

Fyret er sat til at slukke på ur kl 00:00 og starte igen kl 04:00

som i kan se stoppede fyret kl 00:00 som planlagt, men kl 04:00 ses i log at i det øjeblik fyret starter kl 04:00 sker der ikke mere.

Når jeg kommer ud til fyret er lyset i displayet slukket og der er kun en vej frem.
 Tage strømmen fra i 10 sek, og strøm på igen.

så starter der op med "nedkøling af brænder" og er så klar til næste varme periode.


Jeg har kørt med urstyring i 1 måneds tid, og det er kun sket 3 gange indtil nu, men syntes det er lidt ustabilt at det sker alligevel.

Er der nogle der har oplevet det samme, eller evt ved hvad dette fænomen skyldes?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v 10 stying slukker helt under urstop
« Svar #2 Dato: Maj 21, 2016, 10:48 »
Hej Michael

Tak for dit svar.
Jeg ejer ikke en android tablet, så det er ikke en mulighed lige pt.

Kan jeg installere den samme version igen, eller skal jeg nedgradere for derefter at opgradere  ??

Hvad med settings forsvinder de hvis jeg ned/op gradere ?

Hilsen John
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: v 10 stying slukker helt under urstop
« Svar #3 Dato: Maj 21, 2016, 11:14 »
Hej John,

Jeg ville nok nedgradere og så opgradere igen.
Jeg er den forsigtige og dovne type, så jeg plejer at tage billeder af de enkelte skærmbilleder, bare for det tilfælde af at noget går galt  ;)

Det er aldrig gået galt, men alligevel...

Hvis du laver en factory reset, mister du alle parametre, så i stedet ville jeg nedgradere til v10.0521 og så opgradere til v10.0522 igen.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Tak for dit svar.
Jeg ejer ikke en android tablet, så det er ikke en mulighed lige pt.

Kan jeg installere den samme version igen, eller skal jeg nedgradere for derefter at opgradere  ??

Hvad med settings forsvinder de hvis jeg ned/op gradere ?

Hilsen John
« Senest Redigeret: Maj 23, 2016, 05:26 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: v 10 stying slukker helt under urstop
« Svar #4 Dato: Maj 22, 2016, 20:44 »
Når jeg kommer ud til fyret er lyset i displayet slukket og der er kun en vej frem.
 Tage strømmen fra i 10 sek, og strøm på igen.

Hej John

Jeg skal lige være sikker på jeg forstår det rigtigt, du ser en sort skærm, og du kan intet gøre andet end at slukke og tænde den igen? Er det korrekt?

De to andre gange du har oplevet det, er det præcis det samme der sker, altså at den går i vent og så skal du slukke og tænde den?

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v 10 stying slukker helt under urstop
« Svar #5 Dato: Maj 23, 2016, 08:21 »
Hej Jens,

Tak for din interesse :-)

Ja, det er præcis som du skriver.

Efter første gang den lavede nummeret satte jeg display til svagt lys (var ellers sat til 0)
Så jeg bedre bliver opmærksom på det når jeg går forbi fyret.

Når den kommer i denne tilstand har jeg prøvet:
1. Gentagne tryk på skærm, både højre, venstre, top og bund.
2. Afmonteret lankabel (ingen lys i interface)
3. Målt spænding på overkogssikring
4. kontrol af brænderstik

Først derefter har jeg slukket for hele styringen, ventet 10 sek.
Tændt igen, og så starter styringen op på ny med "nedkøling af brænder"

Derefter kører det hele normalt igen.

Jeg bruger ikke alarmudgangen, så jeg ved ikke og den relæ udgang er aktiv når dette problem opstår.
Næste gang jeg renser fyr, vil jeg montere en kontrollampe på udgangen, for at se om styringen selv "bemærker" at der er noget galt.

Alt er jordet efter alle kunstens regler :-)


mvh. John


Nb. efter anbefaling fra Michael (MHES) nedgradere jeg til en tidligere version, og efterfølgende opgraderede jeg til seneste.


 

 
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v 10 stying slukker helt under urstop
« Svar #6 Dato: Jun 07, 2016, 09:22 »
Så var fyret gået i orbit igen til morgen.

Stadig ikke nogen der har oplevet dette ??

Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: v 10 stying slukker helt under urstop
« Svar #7 Dato: Jun 07, 2016, 13:36 »
Så var fyret gået i orbit igen til morgen.

Stadig ikke nogen der har oplevet dette ??

Hej John

Prøv at skrive til mig på info@stokersoft.com, så vil vi prøve at finde en løsning. Det er ikke noget vi normalt ser.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)