Har prøvet at sænke temperaturen til 65gr. Men så kniber det med at der er varmt vand nok til at bade i , men måske det ville hjælpe at åbne shunten helt og skrue fyrpumpen lidt højere op for at kompensere for den lavere fremløbstemp ? Hvad mener du sophus? Kondens i skorstenen er ikke kritisk, da den er i rustfri stål , og desuden er der kun 50 cm isoleret røgrør inden den går igennem muren, så ingen kondensproblemer.
At skrue på shunten op, tror jeg ikke giver noget i forhold til VVB. Her er kølingen afgørende og jo varmere fremløb, jo større varmeafgivelse. Pumpen kunne give lidt, men i så lille en VVB vil jeg tro det er marginalt du kan vinde.
Men du kunne måske hjælpe lidt, og investere 125 kr. i en føler til VVB og så hæve kedeltemperaturen når VVB'en bliver for kold. Ingen ventiler eller andet gejll, bare en højere kedeltemperatur, når VVB'en bliver for kold. Jeg kan dog ikke garantere at det vil virke efter hensigten, da fyret skal lave en skifte fra drift til VVB og dette skifte tager 2-3 minutter, hvor ydelsen falder lidt. Men sætter du føleren midt i tanken (eller den nederste 1/3), vil jeg tro det er svartid nok til at fyret kan nå at skrue op, og så kunne du have et tillæg, så kedlen måske blev 75grader.