Forfatter Emne: Fyret går ud/fejloptænding  (Læst 2802 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline triard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Fyret går ud/fejloptænding
« Dato: Apr 11, 2016, 19:55 »
Jeg har et lidt ældre Woody fyr 16KW version 4.99. Det er begyndt at drille i den forstand at det går ud, og kommer med fejlmelding "Fejloptænding".
Herden er tom for piller. Når jeg slukker og tænder igen, starter den fint op og kører helt op til den kedeltemperatur jeg har indtastet. Nogle gange kører fyret i tre fire dage før det stopper. Andre gange er det efter en enkelt optænding, hvor det stopper efter at have ramt forventede kedeltemperatur.
Nu har jeg stået og iagttaget fyret køre, og lys sensoren undrer jeg mig over.
Bedst som fyret kører med en drift på 35 % melder sensoren 0LX. Når jeg kigger ned på herden, er der en flot og klar flamme. Så melder den måske lige pludselig at den ser lys. Er det almindeligt?
Er det helt hen i vejret at mistænke lys sensoren?

Er der andre muligheder jeg har overset?

Vh Carsten

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fyret går ud/fejloptænding
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2016, 20:06 »
Det kunne fint være en defekt lysføler.
Prøv at skift til en ny  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Fyret går ud/fejloptænding
« Svar #2 Dato: Apr 12, 2016, 07:34 »
Det kan sagtens være luxføler! Dog kan du kan sagtens have at luxføler går i 0, sålænge det ikke er for længe. Så det kan du uden at vide det have haft i lang tid.

Jeg hæfter mig dog ved at du siger den går i fejloptænding uden piller på herden. Det kunne tyde på at din eksterne snegl har et problem, måske kondensator.

- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fyret går ud/fejloptænding
« Svar #3 Dato: Apr 12, 2016, 07:46 »
Det kan sagtens være luxføler! Dog kan du kan sagtens have at luxføler går i 0, sålænge det ikke er for længe. Så det kan du uden at vide det have haft i lang tid.

Jeg hæfter mig dog ved at du siger den går i fejloptænding uden piller på herden. Det kunne tyde på at din eksterne snegl har et problem, måske kondensator.


Måske, men det er mere sandsynligt at den kan tænde op i pillerne, men at den ikke kan se lys og derfor er pillerne væk på herden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline triard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fyret går ud/fejloptænding
« Svar #4 Dato: Apr 16, 2016, 16:46 »
Mange tak for jeres bud. Jeg skiftede lysføleren, og fyret har kørt perfekt i godt et døgn. Det ser ud til at problemet er løst.

Vh Carsten