Forfatter Emne: Mont. af Vejrkompensering ikke varme nok  (Læst 15357 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Poul-Erik

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Mont. af Vejrkompensering ikke varme nok
« Svar #30 Dato: Apr 02, 2016, 08:34 »
Hej igen
Jeg glemte at skrive vedr. pumper, så er de lige glade om de skal pumpe op/ned, sidelæns
akslen skal bare altid være vandret.
Mvh Poul-Erik
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mont. af Vejrkompensering ikke varme nok
« Svar #31 Dato: Apr 02, 2016, 09:51 »
Hejsa nej har ikke fået styr på det desværre men tænker også er der er vejen frem, men tror da evt jeg godt vil komme forbi og evt kikke på dit setup

Hej Jinkz
Jeg ved ikke om du har fået klaret dit problem?
men jeg vil mene, at som i et tidligere indlæg, så mangler du en kontraventil
mellem t-stk. anlægspumpe og t-stk. retur anlæg, kedelpumpe må ikke kunne
skubbe vandet forbi t-stk. anlægspumpe!
Vedr. vejrventilen, hvis den står på reg. så regulerer den også mens der bliver lavet
varmt vand, og står den til 0% så lukker den helt i ved varmt vandsproduktion
Jeg vedhæfter et par billeder af mit anlæg som kører uden problemer, jeg har en
kontraventil siddende lige over bundhanen
Jeg kan se du er fra Nordsjælland, jeg bor i Ølsted, så hvis du en dag ryger forbi, må du meget gerne komme og kikke
Mvh. Poul-Erik

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mont. af Vejrkompensering ikke varme nok
« Svar #32 Dato: Apr 02, 2016, 19:23 »
AAAAHHHHHHHH fejl fundet

det var en SKI.. temp føler der drillede og viste ca 10 for list kunne heller ikke forstå det...

der var varmt nok men følere troede det ikke var og derfor regulerede den ikke motorventilen eller viste det rigtige i styring / cloud

nu skal det bare lige falde til ro anlæget..