Forfatter Emne: Defekt chip?  (Læst 3305 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Thomasmejl

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Defekt chip?
« Dato: Mar 19, 2016, 21:13 »
Jeg har chip v. 6.7
Der er flere ting jeg ikke kan få til at fungere på den.
1. Når den kører vvb og setpunktet er sat til 80 grader kører fyret op til 80 grader og holder den der så det tar en evighed at varme akkutanken op, burde fyret ikke køre højere op i temp (setpunkt+ 20 grader) akku kan sagtens aftage varmen.

2. Jeg har udeføler på for at bruge den til at stoppe fyret ved nået setpunkt (80g) i akku men fyret fortsætter bare med at lave varme selvom de 80g er nået.

3. Når fyret stopper ved kedel setpunktet, og jeg har sat cirkulationspumpen til at stoppe ved 80 grader men den fortsætter med at køre selvom temperaturen er langt under?

Er det mig der gør noget galt? Er ved at blive  >:(
Jeg har prøvet at resette den flere gange, byttet rundt på følere

Kan det være chippen der ikke fungerer som den skal eller noget andet?
Thomas
Woddy 16kw på woddy M kedel, v7 styring, iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomasmejl

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Defekt chip?
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2016, 07:07 »
Prøv at liste alle relevante indstillinger op  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4504
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Defekt chip?
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2016, 07:25 »
Fyret skal holde 80° hvis det er det, det er sat til.

Selv om du mener at akkutanken fint kan aftage energien, så gætter jeg på at den af en eller anden grund ikke gør det, for så burde fyret jo kæmpe med at få temperaturen op. Hvis du har et 60kW fyr og accutanken kan aftage 60kW vil kedeltemperaturen stige meget langsomt og i samme tempo som akkutanken.
Hvis akkutanken skal hæves fra 20° til 80° burde det kunne gøres på halvanden time med et 60kW fyr.

Et kig på stokerkontrol grafer kan give svaret.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Thomasmejl

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Defekt chip?
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2016, 07:30 »
Kedel temp 85
Kedel diff over 5
Kedel diff under 25
Vvb temp 0
Vvb diff under 1
Pumpe start 65
Pumpe stop 80
Ekst stop temp 80
Ekst diff 20

P 1.5
I 0.40

Vvb temp har selvfølgelig været sat til 80g da jeg prøvede at køre med vvb prioritering
Thomas
Woddy 16kw på woddy M kedel, v7 styring, iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomasmejl

Offline Thomasmejl

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Defekt chip?
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2016, 07:38 »
Når jeg kører uden vvb varmer den fint op, men stopper ikke når ekst stop temp er nået men først når kedel maks temp er nået, og starter heller ikke når temp i akku er nede på ekst stop temp minus diff = 60g
pumpen stopper heller ikke når kedel temp når under 80g når den slukker ned

Jeg har desværre ikke stokerkontrol endnu
Thomas
Woddy 16kw på woddy M kedel, v7 styring, iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomasmejl

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4504
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Defekt chip?
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2016, 07:53 »
Sakset fra manualen
PUMPE STOP ( 0-80 ) grader
Ønsket temperatur hvor styringen slukker cirkulations pumpen.
Er aldrig aktiv når fyret er i drift, slukker først cirkulations pumpen når pilefyret
er i stop
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Thomasmejl

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Defekt chip?
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2016, 07:59 »
Det er også når fyret er i stop den ikke slukker, men det er måske først når den er færdig med at køle brænderen ned og blæseren stopper at pumpen blir slukket?
Thomas
Woddy 16kw på woddy M kedel, v7 styring, iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomasmejl