Forfatter Emne: Hvad betyder MIN. KEDEL  (Læst 3916 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline rukumi

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Hvad betyder MIN. KEDEL
« Dato: Mar 06, 2009, 09:23 »
Jeg har på det seneste oplevet et par gange, at min BioComfort-brænder er gået i stå med fejlmeddelelsen MIN. KEDEL.
Jeg har ikke kunnet finde info om fejlen, men når jeg efterfølgende genstarter fyret, fungerer tingene igen normalt. Er der nogen der har et bud på, hvad fejlen kan skyldes?
Bio-Comfort 16 kw på Gustavsberg VP 621 keddel
Opvarmer 200 kvadratmeter

Offline tn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 53
  • Respekt optjent: +3/-0
    • online pillefyr
Sv: Hvad betyder MIN. KEDEL
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2009, 14:46 »
Jeg har på det seneste oplevet et par gange, at min BioComfort-brænder er gået i stå med fejlmeddelelsen MIN. KEDEL.
Jeg har ikke kunnet finde info om fejlen, men når jeg efterfølgende genstarter fyret, fungerer tingene igen normalt. Er der nogen der har et bud på, hvad fejlen kan skyldes?

Under udvidet setup, temperatur alarm kan du indstille, hvor meget temp må falde under setpunkt.
Dropper temp længere ned, kommer alarm.
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk

Offline rukumi

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvad betyder MIN. KEDEL
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2009, 23:22 »
Tak for svaret. Jeg har sat værdien til 30 og nu fungerer alt tilsyneladende som det skal. Havde rodet lidt med "optimering" og det sku' jeg åbenbart have holdt mig fra ;-)

Bio-Comfort 16 kw på Gustavsberg VP 621 keddel
Opvarmer 200 kvadratmeter