Hej,

Når jeg kigger på mine kurver så syntes jeg at foto sensoren ser mærkelig ud, den kører op og ned... Kl. 6 i morges var der kompressor rens, så den er ok. Men nogen gange er den nede på 0% lys, uden dog at fyret har været gået ud, og den har ifølge loggen heller forsøgt optænding.  ???

Kan sensoren være ved at være træt? Det undere mig dog den ikke forsøger optænding når den er på 0  :-\

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=bomholdt

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Lux problemer?
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2016, 08:39 »
Hej,

Når jeg kigger på mine kurver så syntes jeg at foto sensoren ser mærkelig ud, den kører op og ned... Kl. 6 i morges var der kompressor rens, så den er ok. Men nogen gange er den nede på 0% lys, uden dog at fyret har været gået ud, og den har ifølge loggen heller forsøgt optænding.  ???

Kan sensoren være ved at være træt? Det undere mig dog den ikke forsøger optænding når den er på 0  :-\

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=bomholdt

Dit fyr kører fint.
Måske skal lysføler drejes lidt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ErnstM

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 231
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Lux problemer?
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2016, 08:42 »
Ang. lysføler skal den være 0 i to eller tre minutter inden at fyret tror at der er pille mangl.

Mvh
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite

Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lux problemer?
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2016, 09:04 »
Super, tak for svarene  8) 8)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lux problemer?
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2016, 18:27 »
Nå så fik jeg renset foto sensoren, jeg havde lidt problemer med at finde den, da den ikke sidder på siden på de nye brændere  :-[ O0

Den var fyldt med pille smuld, så efter jeg har renset den har den vist 100 lux konstant  8)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.