Forfatter Emne: Luftudladere  (Læst 19960 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Luftudladere
« Dato: Feb 09, 2009, 20:16 »
Jeg tumler med lidt luft, ikke i maven, men i gulvvarmen. Er ved at være lidt træt af at lufte ud og tænkte om automatisk luftudlader ville være en ide. Mit system er monteret med traditionelle luftskruer som jo sagtens kunne udskiftes. Der sidder to på manifolden, en på fremløb og en på retur. Desuden sidder der en ved min ekspansionsbeholder. Den ved beholderen er jeg ikke sikker på virker. Det skal nævnes, ikke at jeg ved det har nogetat sige, at min ekspansionsbeholder ikke længere sidder som det øverste punkt i systemet idet der er lavet om i varmesystemet(tilbygning) Virker de automatiske luftudladere og hvilke skal man vælge.
Mvh
Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Luftudladere
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2009, 20:35 »
Hej Bent,

Nu har du forhåbentlig udført udluftningen korrekt ?
...det vil sige at du standser alle cirkulationspumper, venter 10-15 minutter, lufter ud, lukker udluftningsskruer igen og derefter starter pumperne igen.
Gentag processen hvis der stadig er luft, men husk at have pumperne stoppet i 10-15 minutter før udluftning.

Hilsen
Michael

Jeg tumler med lidt luft, ikke i maven, men i gulvvarmen. Er ved at være lidt træt af at lufte ud og tænkte om automatisk luftudlader ville være en ide. Mit system er monteret med traditionelle luftskruer som jo sagtens kunne udskiftes. Der sidder to på manifolden, en på fremløb og en på retur. Desuden sidder der en ved min ekspansionsbeholder. Den ved beholderen er jeg ikke sikker på virker. Det skal nævnes, ikke at jeg ved det har nogetat sige, at min ekspansionsbeholder ikke længere sidder som det øverste punkt i systemet idet der er lavet om i varmesystemet(tilbygning) Virker de automatiske luftudladere og hvilke skal man vælge.
Mvh
Bent
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Luftudladere
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2009, 21:01 »
Hej MHES

Jo det er den procedure jeg har fulgt.
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Luftudladere
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2009, 21:40 »
Hej MHES

Jo det er den procedure jeg har fulgt.

Spekulerer på om det er på grund af at pumpen er "vendt" i forhold til den leverede opstilling. Her tænker jeg på at jeg har lagt den ned på grund af plads
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline Falck

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
Sv: Luftudladere
« Svar #4 Dato: Feb 09, 2009, 22:10 »
Jeg ville skifte luftskruen ud med en auto luft udlader. Når man har alle de meter slange i gulvet så kan der meget nemt stå en lille bøvs hist og her, som næsten ikke er til at få ud....
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Luftudladere
« Svar #5 Dato: Feb 09, 2009, 22:27 »
Jeg ville skifte luftskruen ud med en auto luft udlader. Når man har alle de meter slange i gulvet så kan der meget nemt stå en lille bøvs hist og her, som næsten ikke er til at få ud....

Hej Falck

Hvilken vil type vil du foreslå. Har set http://www.kierulff.dk/ER40_Automatisk_luftskrue.pdf kan bare ikke finde forhandler
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline mr.loko

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Luftudladere
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2009, 08:37 »
Jeg ved ikke om du selv har monteret dit system.
Med man skal altid skylle et nyt gulvvarme system igennem som det første inden man tilslutter det.
Så på med et par vandslanger, og skyl det igennem i min. 20 minutter. På den måde trykker du luften ud. Start med at skylle en kreds ud af gangen, og til slut alle på en gang.

Der skal altid sidde automatudlufter på et gulvvarme system. Helst af denne type: http://www.billigvvs.dk/Ventiler-Haner-Udluftere--Automatisk-udlufter-1-2-176727.html

Det er lige meget hvor højt den trykekspansionsbeholder sidder, bare men ikke kan afspærre for den.
« Senest Redigeret: Feb 10, 2009, 12:20 af mr.loko »
Thomas Larsen. Holbæk
Bio-Comfort 16 kw
opop 418

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Luftudladere
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2009, 14:36 »
Hej
Den bedste måde at lave udluftning på et lukket rørsystem er med luftpotter.
http://www.vvs-grossisten.dk/index/luftpotter-734
De automatiske udluftere kan under uheldige omstændigheder lukke luft ind i systemet, så en luftpotte med en manuel ventil eller udluftningskrue i toppen, er at foretrække.

Mvh Scotten

Offline jorn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 63
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: Luftudladere
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2009, 21:51 »
Kan være at pumpen kaviterer- dvs. laver små dampbobler på sugesiden - det giver både støj i/ved pumpen og luft/damp i systemet. Hvis alt andet ikke virker  (aut.luftudladere mm.) kan man måske klare det ved at tilsætte systemet en ½ liter u fortyndet opvaskermiddel. Tap lidt vand af systemet, fyld en passende længde have slange med opvaskermidlet og tryk det derefter på med alm.vandtryk. (bruges meget i fjernvarmesystemer)
JC