Forfatter Emne: Pille forbrug og optimering.  (Læst 3947 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline pekr

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Pille forbrug og optimering.
« Dato: Jan 19, 2016, 16:57 »
Hej

Som forholdsvis ny fyreje, har jeg et par spørgsmål til vores fyr, opsætningen og om det er muligt at lave forbedringer i både styringen og i radiatorene.

Først og fremmest har vi et Scotte BlackStar 16KW. Det opvarmer vores værksted til 17 grader (130m2, opført 1979, middel eller lige under middel isoleret. 2 alm. radiatorer og 1 stor) og delvis vores bolig til 24 grader. (180m2. (109m2 brutto) Køkken alrum og pejsestue har gulvvarme fra fyret, rummene ligger i hver ende af huset og er tilsammen 60m2, stuen i midten bliver hjulpet af en ældre varmepumpe. 1. salen har kun en elradiator i soveværelset, og gennemsnits temp på hele første salen er 18 grader. Huset er fra 1900 og sikkert under middel isoleret.

Vi bruger pt over 40kg piller om dagen - Jeg synes det virker voldsomt (taget i betragtning af at vi også har en varmepumpe og en enkelt elradiator kørende, men har ingen ide om det er rigtigt.

I det nye år, vil vi opsætte radiatorer på førstesalen samt i stuen. I den forbindelse tænker jeg om det kan være smart at udskifte de gamle termostater på de eksisterende radiatorer. Men er der noget at hente ved at gøre dette? De der sidder nu er tudgamle.

Dernæst synes jeg af vores grafer i styringen ser noget rodet ud. Er der nogen der kan kigge på disse og se om der skal justeres?

Tak for hjælpen
Peter
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pekr

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2016, 17:19 »
Hej Peter,

Ud fra graferne kører dit fyr rigtig godt  ;)
...måske svinger lux-grafen lidt, men det kan skyldes mange ting og er ikke nødvendigvis en fejl.

Det der er vigtigt er først og fremmest at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten eller på røgrøret.
Dernæst er det vigtigt at sneglen er korrekt afvejet, at resultatet er indtastet i "Autoberegning" og at "Autoberegning" er sat til.
Herefter er det er det vigtigt at forbrændingen er korrekt indstillet, altså at blæs lav, blæs midt og blæs høj er korrekt indstillet.

Når disse ting er på plads bruger fyret den mængde piller der er nødvendigt for at producere den mængde varme som huset bruger.

Den mængde varme huset bruger bestemmes af:
 - Forskellen mellem temperatur inde og ude
 - Husets isoleringsgrad
 - Blæstforhold

Altså vil nye radiatorer, radiatortermostater, rørsystemer osv. ikke hjælpe på forbruget med mindre de på nuværende tidspunkt giver en for høj indetemperatur  ;)

Hilsen
Michael


Hej

Som forholdsvis ny fyreje, har jeg et par spørgsmål til vores fyr, opsætningen og om det er muligt at lave forbedringer i både styringen og i radiatorene.

Først og fremmest har vi et Scotte BlackStar 16KW. Det opvarmer vores værksted til 17 grader (130m2, opført 1979, middel eller lige under middel isoleret. 2 alm. radiatorer og 1 stor) og delvis vores bolig til 24 grader. (180m2. (109m2 brutto) Køkken alrum og pejsestue har gulvvarme fra fyret, rummene ligger i hver ende af huset og er tilsammen 60m2, stuen i midten bliver hjulpet af en ældre varmepumpe. 1. salen har kun en elradiator i soveværelset, og gennemsnits temp på hele første salen er 18 grader. Huset er fra 1900 og sikkert under middel isoleret.

Vi bruger pt over 40kg piller om dagen - Jeg synes det virker voldsomt (taget i betragtning af at vi også har en varmepumpe og en enkelt elradiator kørende, men har ingen ide om det er rigtigt.

I det nye år, vil vi opsætte radiatorer på førstesalen samt i stuen. I den forbindelse tænker jeg om det kan være smart at udskifte de gamle termostater på de eksisterende radiatorer. Men er der noget at hente ved at gøre dette? De der sidder nu er tudgamle.

Dernæst synes jeg af vores grafer i styringen ser noget rodet ud. Er der nogen der kan kigge på disse og se om der skal justeres?

Tak for hjælpen
Peter
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pekr
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2016, 18:31 »
Nu har Michael som vanligt svaret så fremragende på hvad du kan gøre, så jeg vil kun kommentere på forbruget.

40 kg lyder da ikke tosset med det areal du opvarmer og til den temperatur, 24 gr!
Og så er det koldt lige nu udenfor.

Mit hus er på størrelse med dit, men fra 1999 plus at jeg opvarmer et dårligt isoleret 54 m2 annex og mit forbrug er på mellem 25 og 30 kg i døgnet, jeg holder mig dog til 21-22 grader.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2016, 19:26 »
Men ja har du lavet en afvejning af piller

Offline pekr

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2016, 06:25 »
Hej alle og tak for svarene. Så er jeg mere rolig - Jeg afvejer ca, hver 14 dag :-)

Venligst
Peter

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2016, 10:07 »
Sad lige og lure på dit fyr. Har du iltstyringen på og er den aktiveret ?

Når man kigger her, ser det ud som om den ikke er aktiveret. 
http://stokercloud.dk/dev/getadvdrift.php?userid=31496
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2016, 14:24 »
Din skakt temperatur synes jeg er høj, hvilket er tegn på at aftrækket er stoppet i skorsten, kedel eller brænder (askekager). Ellers ser det ud til at køre fint.
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline pekr

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2016, 14:49 »
Jeg har, så vidt jeg ved ikke iltstyring på anlægget.

Jeg har næsten lige rengjort det hele, men kan være jeg lige skal give det en ekstra gang ved lejlighed.

Venligst
Peter

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pille forbrug og optimering.
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2016, 05:46 »
Hej Peter,

Uanset hvad du har gjort, så er dit lux-tal helt ad h...... til.
Enten er forbrændingen helt i skoven eller også også sidder fotocellen forkert/er defekt.

Sammenligner man kurverne med tidligere kurver er der ikke noget der tyder på dårlig forbrænding, men det skal undersøges lokalt.

Hilsen
Michael

Jeg har, så vidt jeg ved ikke iltstyring på anlægget.

Jeg har næsten lige rengjort det hele, men kan være jeg lige skal give det en ekstra gang ved lejlighed.

Venligst
Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html