Forfatter Emne: Opstarts kurver  (Læst 1796 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 352
  • Respekt optjent: +6/-0
Opstarts kurver
« Dato: Jan 23, 2016, 09:59 »
Hvorfor laver mit fyr disse mærkelige kurver, hver gang det starter op og er det noget man kan gøre noget ved i en V6 styring.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Opstarts kurver
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2016, 10:06 »
Sandsynligvis fordi din pumpe starter og stopper  ;)

Når kedlen er kold og fyret starter kører pumpen ikke, men når kedlen kommer op på "Pumpe start" temperaturen starter pumpen og sender en ordentlig røvfuld koldt vand retur til kedlen.
Det får kedeltemperaturen til at falde mere end de 5 eller 10oC som er hysteresen på "Pumpe start" og derfor slukker pumpen igen.
Så stiger temperaturen i kedlen og pumpen starter osv.

Rent faktisk er det din returshunt regulering der laver balladen, fordi den ikke kan holde returtemperaturen oppe i tilstrækkelig grad under opstarten, men det er ikke noget reelt problem.
Du kan se det på kurverne ved opstart, men i praksis er det uden betydning.
Fænomenet bliver væsentligt reduceret eller forsvinder helt, hvos man monterer en 3-vejs termostatisk returshunt som f.eks. Danfoss TVM-H.

Hilsen
Michael

Hvorfor laver mit fyr disse mærkelige kurver, hver gang det starter op og er det noget man kan gøre noget ved i en V6 styring.
« Senest Redigeret: Jan 23, 2016, 10:07 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 352
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Opstarts kurver
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2016, 10:49 »
Super, så fik jeg også det opklaret :)

Jeg lukker øjnene for problemet, som ikke er et problem, herefterdags 8)

Jeg har da godt nok en eller anden 3 vejs shunt på som jeg også tror er termostatisk, men måske ikke i Danfoss kvalitet.

Ps. Mine pex rør er optøet igen og tilsyneladende uden utætheder ::)
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi