først. bare så vi er enige med pilene, så løber vandet ind i ladeventilen i toppen og til højre og det blandede vand løber til venstre.
andet.
Jeg er ikke enig i det med akkutanken og med en TVM ventil kan man stadig køre med akku.
Problemet med ladeventilen er at den laver stor flow, men lille temperatur forskel, derfor kan der skulle trimmes helt specielt på PI for at få det til at spille optimalt.
Næste er at fyret måske godt kan fyre 15t af men som jeg skriver tidligere er fyret måske i den store ende, da 15t til 400m2 er i den høje ende, men det kommer jo and på isolering. (Jeg bruger ca. 12-13t til 600m2, gammel gård, middel isolering).
Og da man allerede har gulvarme, har man jo her, medmindre det er lette gulve, en stor buffer som nok skal trække fyret i bund, med urstyring i overgangsperioderne. Derfor kan jeg ikke se at akkutanken skulle hjælpe med andet end at være en "klods" om fyret. Den eneste begrundelse for en akku på et modulerende fyr, som jeg ser det, er hvis man kortvarigt har et ekstremt varmebehov (feks. en Kalorifere). eller hvis man har et ekstremt lille varme behov og fyret derfor året rundt lukker ned på temperatur opnået.