Hej,
Jeg tror ikke at den "glemmer" at dosere træpiller, men det er meget sandsynligt tiden for en optænding kun lige netop er lang nok normalt.
Så sker der engang imellem det at optændingen tager lidt længere tid, og når der ikke er detekteret ild inden max-tiden udløber, foretages der endnu en optænding, altså ny dosering oven i den tidligere og ny tændprocedure.
På grund af den nu store bunke træpiller på herden er det meget sandsynligt at der godt nok kommer ild/gløder i det nederste lag, men det når ikke at give lys nok til at det detekteres.
Så går styringen i alarm, blæser kraftigt i nedlukningstiden og træpillerne afbrændes derved.
Når du så senere kikker til brænderen, er alle træpiller afbrændt og du kommer fejlagtigt til at tro at den aldrig har doseret piller
Løsningen er at gøre optændingstiden lidt længere
...eller ændre på nogen af de andre parametre for optænding.
Jeg plejer selv at sætte max-tiden for optænding til 1-2 minutter mere end det normalt reelt tager.
Hilsen
Michael
Har 2 gange indenfor 1-2 måneder oplevet fyret er stoppet med alarm fejloptænding. I loggen kan jeg se den har prøvet de 2 optændinger, men når jeg kigger ned til brænderen kan jeg se at der er ikke doseret piller til optænding, herden er ren og ingen piller i askeskuffen. Afstiller alarmen og trykker start og det kører normalt igen. Er kommet frem til at det må være en bug i programmet som gør at den efter et stykke tid/antal optændinger gør at den glemmer at give en start dosering. Har først oplevet det efter opdatering til 10.0521. Til info så kører det altid vvb-drift og har 2-3 optændinger i døgnet. Andre som oplever dette eller nogen som har et bud på hvad der sker?