Hej med jer .
Ny bruger søger gode input
Har du lavet en frisk pilleafvejning ?
Pillemængde til opstart kan sænkes til 60g.
Kedel temperatur ser lidt lav ud, prøv 65 gr.
Natsænkning på 10 gr. er lidt for meget.
Da din shunt temperatur bør være 55 gr og kedeltemperatur - natsænkning vil være 65 - 10 = 55 gr.
Dvs. at det meste vand bare cirkler rundt i kedlen og dermed holder skorstenen varm.
Prøv lavere natsænkning temperatur.
Dine kurver viser at din vvb ventil ikke er optimal, eller også har du et vedvarende forbrug.
Der er ikke en konstant temperatur på noget tidspunkt i din vvb.