Ja som Michael skriver, dit fyr regulerer fint.
Men det gør din retur ikke, hvis du får styr på den, tror jeg også kedeltemperaturen vil blive roligere og så skal fyret regulere mindre og du er sikker på at kedlen ikke tærer.
Update:
Du lader dog tilsyneladende også til at have problemer med opstarts PI (fejl på din nuværende version af software) da dit fyr i morges er 3:45 timer om at opnå settemp. Det er ikke et stort problem fordi driften er rolig, andre slås med at ydelsen varierer op til 40% op og ned i denne periode. Så hvis du observerer det under opstart har du nu forklaringen. Så må du enten glæde dig til næste version eller nedgradere.
Her er den sikre løsning vist 0468, men for dig skulle 0521 nok også kunne bruges da du ikke har 3vejsventil. Denne kan nemlig give problemer hvis fyret kommer 10 grader under setpkt i almindelig drift, hvilket ofte sker med en 3-vejs ventil på VVB.