Forfatter Emne: Sod dryppende fra aftræksrør  (Læst 5865 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline tombech

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +1/-0
Sod dryppende fra aftræksrør
« Dato: Okt 21, 2015, 19:21 »
Hej

Jeg var lige ude og klappe fyret i dag, og der så jeg at der er løbet sod ud på gulvet ved fyret, og det tyder på at det kommer fra afgangsrøret. Så kom jeg til at tænke på om de ca.  60 grader i røgtemp er højt nok eller om jeg skal åbne lidt for bypass i semi rensen? Røgrøret er ikke varmere end jeg kan holde hånden på det, så spørgsmålet er om de 60grader virkelig passer med den faktiske temperatur. Det skal måske nævnes at jeg har erstattet et oliefyr og en gammel hund af en salamander kedel med mit 16kw Woody, så lysningen skorstenen er nok lige stor nok.

Hvad tænker eksperterne :) skal jeg ha hævet røgtemp lidt eller hvordan?

Dbh
Tommy

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2015, 19:42 »
Hej Tommy.

sys mere det ligner kondens vand :)
du kan nemt holde hånden på røgrør når den siger 60 grader:)
hvad er din kedel temp ?
åben bypass lidt mere :)

mvh
simon
Hej

Jeg var lige ude og klappe fyret i dag, og der så jeg at der er løbet sod ud på gulvet ved fyret, og det tyder på at det kommer fra afgangsrøret. Så kom jeg til at tænke på om de ca.  60 grader i røgtemp er højt nok eller om jeg skal åbne lidt for bypass i semi rensen? Røgrøret er ikke varmere end jeg kan holde hånden på det, så spørgsmålet er om de 60grader virkelig passer med den faktiske temperatur. Det skal måske nævnes at jeg har erstattet et oliefyr og en gammel hund af en salamander kedel med mit 16kw Woody, så lysningen skorstenen er nok lige stor nok.

Hvad tænker eksperterne :) skal jeg ha hævet røgtemp lidt eller hvordan?

Dbh
Tommy

Offline tombech

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2015, 09:29 »
Hej

Jeg tror ikke det er kondens fra kedlen, da det er op af væggen samt oven på isoleringen af tilbageløbsrøret til fyret.
Jeg syntes det ser ud til at være kommet ud af renselemmen i røgrøret, hvilket også passer med pletterne på væggen samt plamagen på rørskålene.

Fremdrift er 70 og retur omkring 60, har også en shunt (TVM) så den skulle der være styr på. :)

DBh
Tommy

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2015, 10:15 »
Isoler dit røgrør  ;)
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2015, 16:56 »
det er ikke kedlen der laver kondens.
hvis din skorsten ikke bliver varm nok kommer der kondens vand i den... 
isoler den så godt du kan og hæv røg temp så skal du bare se:)

Hej

Jeg tror ikke det er kondens fra kedlen, da det er op af væggen samt oven på isoleringen af tilbageløbsrøret til fyret.
Jeg syntes det ser ud til at være kommet ud af renselemmen i røgrøret, hvilket også passer med pletterne på væggen samt plamagen på rørskålene.

Fremdrift er 70 og retur omkring 60, har også en shunt (TVM) så den skulle der være styr på. :)

DBh
Tommy

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2015, 19:51 »
Hej
Det ser lidt ud til at der er fald på dit røgrør det er ikke godt
Vær sikker på du ligger på ca 70 grader i kedel temperatur
Og at din shunt er stillet på 55 grader i retur
Den plade der ligger over bagerste røgvender sørg for at der er ca 10 mm hvor røgen kan slippe ud foroven
Evt når det er ok isolerer dit røgrør
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline tombech

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2015, 13:11 »
Der er lidt fald fra skorstenen og hen til kedlen, ja.

Jeg vil forsøge at hæve min røgtemperatur lidt. Vil ikke ha' alt det grisser i i mit fyrrum :)
Jeg ved at man kan få speciel isolering til røgrør, er det virkelig nødvendigt at kaste penge efter det? Kan man ikke bare bruge noget stenuld, det brænder vel ikke så godt?!

Tak for inputs alle!

DBh
Tommy

Offline kattemad

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2015, 15:23 »
Hej jeg havde samme problem sidste vinter, så jeg fjernede røggaskøleren indtil min skosten var tør, det var så slemt så min askeskuffe var fyldt med 10 cm kondensvand. Isolering til røgrør kan du købe(175kr) rockwoll med staniol, det sidste har jeg ikke fået monteret for så kom sommeren så fik jeg ikkebgjordft det.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #8 Dato: Okt 23, 2015, 16:08 »
Du kan sagtens bruge alm. stenuld eller glasuld og så bruge alutape rundt om som dette http://www.vvs-eksperten.dk/tape-roerskaale
Der er lidt fald fra skorstenen og hen til kedlen, ja.

Jeg vil forsøge at hæve min røgtemperatur lidt. Vil ikke ha' alt det grisser i i mit fyrrum :)
Jeg ved at man kan få speciel isolering til røgrør, er det virkelig nødvendigt at kaste penge efter det? Kan man ikke bare bruge noget stenuld, det brænder vel ikke så godt?!

Tak for inputs alle!

DBh
Tommy
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician