Forfatter Emne: vejrkompensering  (Læst 2554 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
vejrkompensering
« Dato: Okt 21, 2015, 20:47 »
Stod lige og kiggede lidt på denne i dag. Det ser ud til at ventilen bare står og kører op og ned hele tiden. I dag mellem 10% og 50% åben. Samtidig havde styringen en ønsket fremløbstemp. på 40 grader. Denne kørte også op og ned mellem 30 og 50 grader alt efter hvor meget ventilen var åben. Det ligner mest af alt en PI regulering med alt for stort P.

Er det bare sådan eller er det noget man kan stille på?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vejrkompensering
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2015, 21:23 »
Jeps, der er et parameter i vejrkompenserings opsætningen der hedder "P-led".
Den mindste værdi den kan stilles til er 0.1, hvilket faktisk kan være for meget.

Det er ikke en "rigtig" PI-regulator, men en "puls-bredde P-regulator" med fast tidsinterval, altså med jævne tidsmellemrum afgives en puls til åbne eller lukke hvor pulslængden afhænger af forskellen mellem setpunkt og aktuel temperatur x P-led.

Hilsen
Michael

Stod lige og kiggede lidt på denne i dag. Det ser ud til at ventilen bare står og kører op og ned hele tiden. I dag mellem 10% og 50% åben. Samtidig havde styringen en ønsket fremløbstemp. på 40 grader. Denne kørte også op og ned mellem 30 og 50 grader alt efter hvor meget ventilen var åben. Det ligner mest af alt en PI regulering med alt for stort P.

Er det bare sådan eller er det noget man kan stille på?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vejrkompensering
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2015, 21:30 »
Det er ikke en "rigtig" PI-regulator, men en "puls-bredde P-regulator" med fast tidsinterval, altså med jævne tidsmellemrum afgives en puls til åbne eller lukke hvor pulslængden afhænger af forskellen mellem setpunkt og aktuel temperatur x P-led.


Så tidsintervallet mellem pulser er konstant. Hvis ventilen i dag med P=0,2 åbner fra 29% til 35% på en puls, så vil en ændring til P=0,1 gøre at den kun åbner fra 29% til 32%

Er det rigtigt forstået

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vejrkompensering
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2015, 05:34 »
Jeps, det er rigtigt forstået, sådan rent funktionsmæssigt  ;)

Hilsen
Michael

Det er ikke en "rigtig" PI-regulator, men en "puls-bredde P-regulator" med fast tidsinterval, altså med jævne tidsmellemrum afgives en puls til åbne eller lukke hvor pulslængden afhænger af forskellen mellem setpunkt og aktuel temperatur x P-led.


Så tidsintervallet mellem pulser er konstant. Hvis ventilen i dag med P=0,2 åbner fra 29% til 35% på en puls, så vil en ændring til P=0,1 gøre at den kun åbner fra 29% til 32%

Er det rigtigt forstået
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vejrkompensering
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2015, 07:32 »
Tak for et, som altid, rigtig godt svar :-)