Forfatter Emne: 90.000 l olie om året  (Læst 8992 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #15 Dato: Okt 17, 2015, 14:28 »
tak for svar, hvad gør man ved vvb? den der er der nu er vist nok 800 l og er ved at synge sit sidste værs , er der en smartere metode end at opsætte 800 l, tænker en mindre vvb, så en buffer tank på 6-800 l så den ikke skal varme 800l op vær gang
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #16 Dato: Okt 17, 2015, 14:31 »
altså der skal være 800l for vi har 8 værelse hvor folk skal kunne tage bad, pluds en opvask hvor vi brugere meget vand, men min ide var bare at 800 l tager lang tid at opvarme, kan man lave en lille vvb, som opvarmes, og smider det varme vand over på en større tank , som den efterhånden varmere det op, eller installere man bare en 800l tank og håber at vi ikke køre den død for varmt vand, og skal vente på at den varmere hele 800l op igen
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #17 Dato: Okt 17, 2015, 14:32 »
Arhh, det kommer helt an på hvor VVB'erne er placeret i forhold til hvor forbruget er samt hvordan forbruget fordeler sig.
Der skal du have en proffesionel VVS'er på stedet til at se på det.

Hilsen
Michael


tak for svar, hvad gør man ved vvb? den der er der nu er vist nok 800 l og er ved at synge sit sidste værs , er der en smartere metode end at opsætte 800 l, tænker en mindre vvb, så en buffer tank på 6-800 l så den ikke skal varme 800l op vær gang
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #18 Dato: Okt 17, 2015, 14:38 »
hehe, der er helt sikkert også en proff jeg skal have på opgaven , sådan et voldsomt projekt rækker mine enver ikke til, selv om jeg har sat mit eget fyr op, men dette skal udregnes på en helt anden måde det har du fuldstændig ret i .

og endnu engang tak for din viden MHES er skønt du altid er klar til at smide guldkorn fra dig, super fedt, hvad skulle dette forum gøre uden dig :D
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #19 Dato: Okt 17, 2015, 18:26 »
Enig med Michael, men det behøves ikke at være så svært som det lyder. Kedlen starter jo med at varme i toppen, så det vand man skal bruge bliver hurtigere varmt end at hele tanken er varmet op. Så vandet skulle kunne bruges til noget rimelig hurtigt, selvom tanken er stor. Sådan er mit i hvert fald lavet. Det er 300L tank med 2 varmespiraler. (solvame og Centralvarme) De er så sat i serie og så starter varmen i toppen.

hehe, der er helt sikkert også en proff jeg skal have på opgaven , sådan et voldsomt projekt rækker mine enver ikke til, selv om jeg har sat mit eget fyr op, men dette skal udregnes på en helt anden måde det har du fuldstændig ret i .

og endnu engang tak for din viden MHES er skønt du altid er klar til at smide guldkorn fra dig, super fedt, hvad skulle dette forum gøre uden dig :D
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #20 Dato: Okt 17, 2015, 20:18 »
Principielt er det jo ikke anderledes ift vvb om du har olie eller pillefyr.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #21 Dato: Okt 17, 2015, 23:18 »
der findes nogle vandvarmere der kører som varmeveksler som ikke kan køres tomt så længe der er varme på fyret mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat