Forfatter Emne: luft i systemmet  (Læst 13697 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bx16

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
luft i systemmet
« Dato: Dec 17, 2008, 08:17 »
jeg forstår det ikke
hvordan kommer der luft ind i systemet uden at der kommer vand ud ?

jeg bliver ved med at høre luft i systemet. jeg har en manuel udlufter samt 4 automat udluftere på mit anlæg.
 ???

michael
Dor/ scotte 16 kw
espe shunt, alpha pro pumpe trækstabilisator. røgtemp.
200 m2 hus i 2 plan
2voksne 2 børn en hund med hængeøre
forbrug ca 25 kg pr dag.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: luft i systemmet
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2008, 17:19 »
Hej Michael,

Det er nok nisserne der driller  :D :D

...eller også er der en mere naturfaglig forklaring.
Hvornår har du sidst fyldt vand på/skiftet vand på anlægget ?

Husker du at stoppe cirkulationspumpen inden du lufter ud ?

1 manuel og 4 automatudluftere - har du ikke udluftningsskruer i dine radiatorer, eller er det udelukkende gulvvarme ?

Hilsen
Michael

jeg forstår det ikke
hvordan kommer der luft ind i systemet uden at der kommer vand ud ?

jeg bliver ved med at høre luft i systemet. jeg har en manuel udlufter samt 4 automat udluftere på mit anlæg.
 ???

michael
« Senest Redigeret: Dec 17, 2008, 17:20 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline thoken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 85
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: luft i systemmet
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2008, 18:09 »
Hej Michael,

Det er nok nisserne der driller  :D :D

...eller også er der en mere naturfaglig forklaring.
Hvornår har du sidst fyldt vand på/skiftet vand på anlægget ?

Husker du at stoppe cirkulationspumpen inden du lufter ud ?

1 manuel og 4 automatudluftere - har du ikke udluftningsskruer i dine radiatorer, eller er det udelukkende gulvvarme ?

Hilsen
Michael

jeg forstår det ikke
hvordan kommer der luft ind i systemet uden at der kommer vand ud ?

jeg bliver ved med at høre luft i systemet. jeg har en manuel udlufter samt 4 automat udluftere på mit anlæg.
 ???

michael


Hej!
Hvad mener du lige med at skifte vand på anlægget, mhes???
Normalt snakker man da om at det er en fordel at vandet er "gammelt"(dermed bliver ilt
indholdet lavere, og det er et kæmpe plus, da ilt er et varme anlægs værste fjende).
Men ellers tror jeg du har ret, det lyder som om der ikke er tryk! Det kunne evt. også være en af luft udladerne der lukker luft ind i anlægget!(hvis altså der ikke er tryk)

mvh thoken
scotte/dor 10kw, trækstabilisator, stokerkontrol, alpha pro pumpe, 140 m2 hus

Offline bx16

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: luft i systemmet
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2008, 18:53 »
jeg har et tryk på 1½ bar eller hvad sådan noget hedder.  jeg kan vil godt hælde mere vand på. er der nogen begrænsninger ?
jeg har ikke luft i radiatorene

men jeg slukker ikke pumpen når jeg lufter ud. men hvad gør det??

vh
michael
Dor/ scotte 16 kw
espe shunt, alpha pro pumpe trækstabilisator. røgtemp.
200 m2 hus i 2 plan
2voksne 2 børn en hund med hængeøre
forbrug ca 25 kg pr dag.

Offline john m

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 188
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: luft i systemmet
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2008, 19:15 »
Hvis vandstrømmen går fra en autoudlufter og nedad kan den suge luft.
Det samme kan ske hvis du ikke slukker pumpen, især på 1 sal kan en
manuel udlufter faktisk suge. Prøv at lufte ud med pumpen slukket,og
hvis der er hætter på dine autoudluftere så prøv at lukke dem.
mvh. john.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .

Offline thoken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 85
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: luft i systemmet
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2008, 19:18 »
jeg har et tryk på 1½ bar eller hvad sådan noget hedder.  jeg kan vil godt hælde mere vand på. er der nogen begrænsninger ?
jeg har ikke luft i radiatorene

men jeg slukker ikke pumpen når jeg lufter ud. men hvad gør det??

vh
michael

Hej!
Et tryk på 1,5 bar er helt fint, det skal du ikke hæve yderligere!

mvh thoken
scotte/dor 10kw, trækstabilisator, stokerkontrol, alpha pro pumpe, 140 m2 hus

Offline jorn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 63
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: luft i systemmet
« Svar #6 Dato: Dec 18, 2008, 12:28 »
jeg har et tryk på 1½ bar eller hvad sådan noget hedder.  jeg kan vil godt hælde mere vand på. er der nogen begrænsninger ?
jeg har ikke luft i radiatorene

men jeg slukker ikke pumpen når jeg lufter ud. men hvad gør det??

vh
michael

1,5 bar svarer ca til knap 15 m vandsøjle, det skulle ikke være årsag til noget luftindtag, men en god ting er at varme vandet godt op i en kort periode ( omkring 85-90 gr.c.) 
JC

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: luft i systemmet
« Svar #7 Dato: Dec 18, 2008, 14:55 »
Hej Thoken,

Mit spørgsmål skal absolut ikke forstås sådan at jeg mener at man skal skifte vand på anlægget.
Spørgsmålet skulle forstås som, hvornår han havde fyldt vand på.... eller fyldt nyt vand på evt. i sammenhæng med udskiftning af radiator, kedel, pumpe osv.

Min pointe var at nyt vand (helt eller delvist...) ofte giver luftproblemer i en tid efter at det er påfyldt.

Så bare helt rolig, vi er helt enige om at "gammelt vand" er det bedste  :)

Hilsen
Michael
Hej Michael,

Det er nok nisserne der driller  :D :D

...eller også er der en mere naturfaglig forklaring.
Hvornår har du sidst fyldt vand på/skiftet vand på anlægget ?

Husker du at stoppe cirkulationspumpen inden du lufter ud ?

1 manuel og 4 automatudluftere - har du ikke udluftningsskruer i dine radiatorer, eller er det udelukkende gulvvarme ?

Hilsen
Michael

jeg forstår det ikke
hvordan kommer der luft ind i systemet uden at der kommer vand ud ?

jeg bliver ved med at høre luft i systemet. jeg har en manuel udlufter samt 4 automat udluftere på mit anlæg.
 ???

michael


Hej!
Hvad mener du lige med at skifte vand på anlægget, mhes???
Normalt snakker man da om at det er en fordel at vandet er "gammelt"(dermed bliver ilt
indholdet lavere, og det er et kæmpe plus, da ilt er et varme anlægs værste fjende).
Men ellers tror jeg du har ret, det lyder som om der ikke er tryk! Det kunne evt. også være en af luft udladerne der lukker luft ind i anlægget!(hvis altså der ikke er tryk)

mvh thoken
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: luft i systemmet
« Svar #8 Dato: Dec 18, 2008, 15:03 »
Hej igen Michael,

Som Jorn så rigtigt skriver, så kan man faktisk få suget luft ind i anlægget hvis pumpen kører mens man lufter ud. Men samtidig kan man også presse en luftboble i rørsystemet væk fra udluftningspotten/-skruen, når pumpen kører.

En rigtig god metode til at få luften ud af vandet og dernæst systemet er:
1 - Opvarm anlægsvandet til 85-90 grader i 1 time.
2 - Stop fyret og lad anlægget falde i temperatur til 55-60 grader.
3 - Stop pumpen og vent 15-20 minutter.
4 - Udluft radiatorer, luftpotter, manuel skruer osv. fra neden af og op (ligegyldigt hvis det er et 1-plan hus).
5 - Genstart pumpe og fyr.

Gentag om nødvendigt punkt 2 til 5 efter 1 døgn.

Hilsen
Michael

jeg har et tryk på 1½ bar eller hvad sådan noget hedder.  jeg kan vil godt hælde mere vand på. er der nogen begrænsninger ?
jeg har ikke luft i radiatorene

men jeg slukker ikke pumpen når jeg lufter ud. men hvad gør det??

vh
michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline thoken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 85
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: luft i systemmet
« Svar #9 Dato: Dec 18, 2008, 17:57 »
Hej Thoken,

Mit spørgsmål skal absolut ikke forstås sådan at jeg mener at man skal skifte vand på anlægget.
Spørgsmålet skulle forstås som, hvornår han havde fyldt vand på.... eller fyldt nyt vand på evt. i sammenhæng med udskiftning af radiator, kedel, pumpe osv.

Min pointe var at nyt vand (helt eller delvist...) ofte giver luftproblemer i en tid efter at det er påfyldt.

Så bare helt rolig, vi er helt enige om at "gammelt vand" er det bedste  :)

Hilsen
Michael
Hej Michael,

Det er nok nisserne der driller  :D :D

...eller også er der en mere naturfaglig forklaring.
Hvornår har du sidst fyldt vand på/skiftet vand på anlægget ?

Husker du at stoppe cirkulationspumpen inden du lufter ud ?

1 manuel og 4 automatudluftere - har du ikke udluftningsskruer i dine radiatorer, eller er det udelukkende gulvvarme ?

Hilsen
Michael

jeg forstår det ikke
hvordan kommer der luft ind i systemet uden at der kommer vand ud ?

jeg bliver ved med at høre luft i systemet. jeg har en manuel udlufter samt 4 automat udluftere på mit anlæg.
 ???

michael


Hej!
Hvad mener du lige med at skifte vand på anlægget, mhes???
Normalt snakker man da om at det er en fordel at vandet er "gammelt"(dermed bliver ilt
indholdet lavere, og det er et kæmpe plus, da ilt er et varme anlægs værste fjende).
Men ellers tror jeg du har ret, det lyder som om der ikke er tryk! Det kunne evt. også være en af luft udladerne der lukker luft ind i anlægget!(hvis altså der ikke er tryk)

mvh thoken




Helt iorden, mhes ;D
Det lød bare lidt uldent det med at skifte vand(man efterfylder vel?)

mvh thoken
scotte/dor 10kw, trækstabilisator, stokerkontrol, alpha pro pumpe, 140 m2 hus

Offline mr.loko

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: luft i systemmet
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2008, 16:01 »
Jeg går ud fra du har en trykekspansionbeholder.
Hvis den er defekt, kan vandet ikke ekspandere, så kan systemet hive luft ind.
Der sidder en ballon inde i den, med et modtryk på mellem 0,5-2,0 bar. (det står som regel på den). Du kan prøve at banke på den (den skal lyde tom og let). Ellers kan du tappe vandet af, og måle trykket med en dæktrykmåler.
Hvis ikke der er noget tryk i den, kan du puste den op til 1 bar, og holde øje med om den taber luft.
« Senest Redigeret: Dec 19, 2008, 16:02 af mr.loko »
Thomas Larsen. Holbæk
Bio-Comfort 16 kw
opop 418