hej jeg har været ude ved et fyr med en 4.99 styring da kedlen nåede 56grader (ønsket 60grader) kunne jeg ikke få fyret op på 100% først da jeg hævede ønsket temp. kom den op ,findes der i 4.99en form for P I regulering.mvh erik
åh jeg glemteat skrive at er en scotte 4.99 mvh erik
Den har faktisk en PID men parametrene er ikke tilgængelige via betjeningspanet, kun via f.eks. StokerKontrol.HilsenMichaelCitat fra: scottedor efter Sep 26, 2015, 22:31 åh jeg glemteat skrive at er en scotte 4.99 mvh erik