Hej,
Opvarmningsfasen skal være kort for at undgå lange perioder med risiko for kondens i røgen.
Kondens i røggas giver svovlsyre som æder din kedel
Forskellen mellem fremløb og retur er ikke noget problem, det eneste det drejer sig om er, som tidligere skrevet, at returen ikke bliver så lav at der dannes kondens
...og nej, det er ikke noget problem at du bruger 45-60 minutter på opvarmning, bare fyret får lov at blive rigtigt varmt.
Pumpestart på 30
oC synes jeg også er noget lavt, 50-55
oC vil gøre opvarmningsfasen kortere.
Hilsen
Michael
Nå nu så jeg lige dette ældre svar og undrer mig. Hvorfor skal opvarmningsfasen være kort? Troede kun det var forskellen mellem fremløb og retur der ville være et problem. Jeg bruger typisk op mod en time på at varme op, da jeg har pumpestart til 30 grader. Dette er blevet anbefalet tidligere, da styringen ellers går fuldstændig i selvsving med effekten.
Jeg har typisk tændt fyret to gange i døgnet og bruger typisk fra 3 kvarter og op til en time på at komme fra 30 til 60 grader. Er det et problem?
Jeps, med semirens minimum 55oC, uden semirens minimum 45oC, uanset hvilken fremløbstemperatur du har
Selvfølgelig kan returen ikke være varmere end fremløbet men det er altså ikke noget problem under opvarmningsfasen, bare den er kort og ikke flere timer.
Kort opvarmningsfase klares nemmest ved at styre cirkulationspumpen over styringen så den ikke starter for tidligt.
Temperaturforskellen mellem fremløb og retur er ikke noget du skal koncentrere dig om
Du skal udelukkende sikre dig at returtemperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens under alm. drift.
Fremløbstemperaturen skal så være høj nok til at returen kan holdes og at huset kan opvarmes og så bliver forskellen det den nu engang bliver
Hilsen
Michael