Forfatter Emne: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel  (Læst 3230 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Dato: Apr 22, 2015, 07:15 »
Jeg har en bs mini med semi rens og woody brænder samt version 10 styring. Jeg var tilfældigvis ved mit fyr da jeg lagde mærke til at temperatur måleren i lommen ved kedlen var faldet ud. Kedel temperaturen var så begyndt at falde drastisk. Er det en situation som styringen vil registerer og derfor slukke fyret eller vil fyret bare banke op på 100% indtil alting koger over?

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2015, 07:26 »
jeps, den banker afsted med fuld knald og slår fra på overkogssikringen. Derfor man SKAL sørge for den er monteret og virker :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2015, 10:08 »
Lovely. Den er heldigvis tjekket af vvs manden da han installerede fyret - har ingen idé om hvordan jeg selv kan tjekke om den virker?

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2015, 11:26 »
Jeg har oplevet noget lign. det var så godt nok temp. måleren til shunten der var rykket ud (skide kat). Jeg har løst problemet midlertidigt ved at proppe dykrøret til med sølvpapir, men det er nok en uholdbar løsning på sigt. Derfor, er der ikke noget med at man kan få noget specielt "pasta-lim" e.l. til netop at fastgøre temp. målere ?

/Frank 

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2015, 13:41 »
Hej
Er det ikke bare at proppe den på plads, og så give den en klat et eller andet, silikone, montagelim, ms fuge, karosserikit,  what ever.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2015, 15:51 »
Følerlommen fyldes med kontaktpasta, og føleren får en strips. Jeg kunne bare bukke ledningen rundt om følerlommen og stripse den fast.

Mvh. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #6 Dato: Apr 22, 2015, 16:20 »
Jeps, det er nok kontaktpasta jeg havde i tankerne og forveksler med "pastalim" Jeg kan se at temp. føleren til kedlen netop er stripset fast, men her er ledningen jo også isoleret.
Den tynde spiralledning fra shunten er derimod uisoleret, vil det ikke give et misvisende billede af den reelle retur temp. hvis metalledningen så og sige for kontakt med det yderste af dyklommen, hvis ledningen vikles omkring og ligeledes strippes ? Eller "føler" (påvirkes) føleren kun helt ude for enden?

Ps.
Har selv tænkt på det med kit, montagelim, fugemasse etc. men bilder mig selv ind at selv om dyklommen (røret) fyldes for enden, vil man (og katten) hvis uheldet er ude, muligvis kunne trække i følerledningen.     

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #7 Dato: Apr 22, 2015, 19:39 »
I skal lige huske at store mængder kølerpasta rent faktisk isolere
føler så der bliver mindre kontakt.

På en pc CPU skal det faktisk kun lige dække fladen, dvs det er
beregnet til at fylde de fine små ridser der er i begge emner.

MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #8 Dato: Apr 22, 2015, 20:03 »
Så fik jeg i hver fald løst det lille problem, følerledningen (tråden) har jeg som anbefalet nu fået snoet et par gange rundt om dykrøret og stripset den urokkelig fast og det virker fint her til aften (også uden kontaktpasta).  :)

Ps.
Havde jeg tænkt mig lidt om, var der jo rent faktisk også kontakt mellem den uisoleret ledning og dykrøret via sølvpapiret. Så sumesumarum temp.føleren må jo altså kun reg. temp. helt ude for enden.  ;)