Hej,
Det korte svar er (desværre) JA !
Det øverste punkt i rørsystemet skal (bør) være muligt at udlufte.
Normalt vil dette punkt være en radiator og så er problemet typisk løst med udluftningsskruen i den, men når man har lavet en rørføring som det øverste punkt og fra det går nedad med rørføringen, ja så har man lavet en fin "luftlås" som ofte ganske effektivt bremser flowet.
Nogle gange kan man være heldig at "trykke" luften ned i f.eks. en radiator, men fet kræver meget af cirkulationspumpen og vil typisk blot udskyde problemet lidt.
Der vil nemlig til stadighed blive "fanget" luft i "luftlåsen" under almindelig drift.
Jeg går ud fra at det ikke er en professionel VVS'er der har lavet rørføringen (hvis det er, så skal han have smæk
), så hvis det er dig selv så får du bare understreget det gamle ordsprog "Af skade bliver man klog, men sjældent rig"
Nu
kan det jo være en anden årsag til at dine radiatorer ikke fungerer, men sandsynligheden for at det skyldes luft med den rørføring du har (uden udluftning) er overordentlig høj.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Kan der være luft der oppe selv om der kommer vand ud af radiatoren når jeg fylder vand på?
Hilsen René