Forfatter Emne: utæt askelåge  (Læst 3247 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Neonus

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-1
utæt askelåge
« Dato: Nov 07, 2008, 18:39 »
Hej.
På min ellers velfungerende woody / opop løsning har jeg nu bemærket en ting der undrer mig lidt. I løbet af nogle dage danner der sig et reelt askebjerg på gulvet under askelågen. Og det vel at mærke uden at lågen har været åben. Jeg har nu holdt lidt øje med det og kan se at der blæser aske ud når der køres renseblæs.
Er der andre der har oplevet det? Syntes umiddelbart ikke jeg kan se at lågen gaber nogle steder - men har alligevel observeret at der kan flyve gløder hen af gulvet når blæser renser.
Godt min står på betongulv - nogle gode råd til hvordan jeg får lågen tæt?

Martin

Offline F.Rasmussen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 87
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: utæt askelåge
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2008, 22:48 »
Er du sikker på at det er lågen der er utæt??

Jeg og andre har tidligere her på forum beskrevet den utætte bund i Opop kedler - det kunne meget vel komme herfra og blæse ud under kedlen

Se evt. denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=79.msg305#msg305

Bedste hilsener - Frederik Rasmussen

Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB