Forfatter Emne: Pumpe på L5  (Læst 2610 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Pumpe på L5
« Dato: Jan 29, 2015, 17:37 »
Jeg er ved at installerer en pumpe der er koblet på L5 hvad er det nu lige at start og stop temp. skal stå på?

Vh
Søren Sp

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Pumpe på L5
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2015, 17:58 »
Start temp. skal stå på den temperatur hvor du mener at du har brug for at den begynder at sende vand rundt i systemet.
Den skal være lav nok til at fyret ikke dykker meget i ydelse når den starter,
og høj nok til at der er noget varme at flytte.

Stop temperatur er der hvor pumpen stopper, efter at fyret er stoppet.
Den skal være højere end din temperatur i varmt vands beholderen.
Ellers har du måske ikke mere varmt vand når pumpen stopper.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pumpe på L5
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2015, 18:48 »
Har man 2- eller 3-vejs ventil til VVB'en skal man ikke tænke på at VVB'en tømmes for varmt vand, og så kan stoptemperaturen sættes meget lavere så man udnytter restvarmen  ;)

Stop temperatur er der hvor pumpen stopper, efter at fyret er stoppet.
Den skal være højere end din temperatur i varmt vands beholderen.
Ellers har du måske ikke mere varmt vand når pumpen stopper.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kaspervmadsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pumpe på L5
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2015, 08:45 »
jeg har min på 50 / 50 så stopper pumpen hvis den når under 50c og starter igen når den kommer over 50c . hvis fyret har gået på pausefyring og skal starte op på fx. 43c så starter pumpen først når den kommer op på 50 c.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Pumpe på L5
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2015, 11:55 »
Det er vist en gammel model styring!

Nye styringer har ikke pausefyring!

Og stop på nye styringer gør ikke noget i drift, men er der hvor pumpen stopper når fyret er stoppet.

Pumpen slukker i drift, hvis temperaturen kommer 10 grader under pumpestart.

jeg har min på 50 / 50 så stopper pumpen hvis den når under 50c og starter igen når den kommer over 50c . hvis fyret har gået på pausefyring og skal starte op på fx. 43c så starter pumpen først når den kommer op på 50 c.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt