Problem med shunt
« Dato: Jan 29, 2015, 20:36 »
Mit scotte Blackstar er som kedelshunt udstyret med en termostatisk blandeventil af ItAliensk oprindelse.
Der er problemer med at styre temperaturen og flow i systemet. Det virker som om at det varme vand hovedsagelig drøner rundt i kedlen , og kun en lille mængde kommer ind i huset.
Er der nogen der har erfaring Met denne type shunt?
Den er monteret mellem retur og fremløb . Mix går til pumpe der altså suger i ventilen og trykker ind i bunden af kedlen.
Mvh
Chlmdk

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med shunt
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2015, 05:53 »
Det lyder som om at den er til en fast temperatur.
Prøv at sætte fyrets kedeltemperatur 10 eller 15 gr. over den temperatur der står på siden af shunten.
Det sikre at shunten lukker i, så du kan sende det varme vand ind i huset.
« Senest Redigeret: Jan 30, 2015, 05:53 af michael f »