Forfatter Emne: Hvorfor bliver kedel blank i det i en nyt woody fyr  (Læst 2843 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Hvorfor bliver kedel blank i det i en nyt woody fyr
« Dato: Jan 18, 2015, 18:55 »
Hejsa jeg var over hos en god ven som lige havde fået et nyt Woody fyr, men sideren i kedel var blanke  og lugtet hvorfor? :-\
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hvorfor bliver kedel blank i det i en nyt woody fyr
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2015, 18:57 »
Måske fordi der ikke er vejet af, stillet luft og korrekt effekt.
Følg guiden i manualen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hvorfor bliver kedel blank i det i en nyt woody fyr
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2015, 19:20 »
Det lyder som glanssod ("keramisk" kulstof) som jeg ofte har set i gl. brændekedler og skorstene. Årsagen er gerne for lidt luft og for lav kedeltemperatur.

/Frank

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvorfor bliver kedel blank i det i en nyt woody fyr
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2015, 19:20 »
Ok jeg har vejet af stillet luften, det havde han ikke til at starte så må vi se om det hjælper det jeg har gjort afvejningen gav 600 gram er det ok luften blev sat til 19-25-30 rens 10-3 40?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvorfor bliver kedel blank i det i en nyt woody fyr
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2015, 19:33 »
Øh Torben, du ved da udemærket godt at blæsertallene skal stilles så forbrændingen er korrekt og at man ikke ved at se på tallene kan se om det er OK  ;)

Hvis du kommer frem til en afvejning på 600 g og blæsertal 19-25-30 så er det vel OK  ;)

Hilsen
Michael

Ok jeg har vejet af stillet luften, det havde han ikke til at starte så må vi se om det hjælper det jeg har gjort afvejningen gav 600 gram er det ok luften blev sat til 19-25-30 rens 10-3 40?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvorfor bliver kedel blank i det i en nyt woody fyr
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2015, 19:45 »
Jo det er det vel jeg ser lige på fyret igen mandag eller tirsdag igen har ikke hørt fra ham siden.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html