Anlægs ventil (hvad er denne)
« Dato: Jan 18, 2015, 00:20 »
Når der tales om anlægs ventil i program opdateringer, hvad menes der ???
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2015, 02:28 »
Ventilen der indgår i vejrkompensensationen formoder jeg.. I hvilken kontekst bliver den omtalt ifm. den programopdatering du omtaler?
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2015, 14:23 »
Det er f.eks. her under v. 10,0522 :)
- Når “VVB på streng” er valgt: Anlægsventil åbner konstant under VVB-drift
- Når “VVB på streng” ikke er valgt: Anlægsventil lukker konstant under VVB-drift
Ventilen der indgår i vejrkompensensationen formoder jeg.. I hvilken kontekst bliver den omtalt ifm. den programopdatering du omtaler?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2015, 14:35 »
Hejsa hvad bruger man den vvb streng til da? har også 10.0522 opdatering nu.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2015, 14:58 »
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2015, 15:27 »
Hej Michael
Det vil sige at hver gang der bliver i opdateringer sagt anlægsventil, så er det den der tilsluttes under vejrkompensering.
Det er bare for at vide, så jeg ikke behøver at tænke på den i hver opdatering :)
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2015, 15:46 »
Hej Michael
Det vil sige at hver gang der bliver i opdateringer sagt anlægsventil, så er det den der tilsluttes under vejrkompensering.
Det er bare for at vide, så jeg ikke behøver at tænke på den i hver opdatering :)
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.

I denne forbindelse er der den anlægsventil der menes,
men der kan jo være andre systemer/kombinationer/opbygninger hvor du/man skal være opmærksom.
Er du i tvivl, så spørg  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2015, 15:57 »
Hej Michael
Det vil sige at hver gang der bliver i opdateringer sagt anlægsventil, så er det den der tilsluttes under vejrkompensering.
Det er bare for at vide, så jeg ikke behøver at tænke på den i hver opdatering :)
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.

I denne forbindelse er der den anlægsventil der menes,
men der kan jo være andre systemer/kombinationer/opbygninger hvor du/man skal være opmærksom.
Er du i tvivl, så spørg  :)
Det vil sige der er flere der bliver kaldt det :P
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2015, 16:34 »
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet.  :)

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #9 Dato: Jan 19, 2015, 17:10 »
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke"  :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet.  :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2015, 17:22 »
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke"  :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet.  :)

Ja, det er til at styre en ventil.
En udgang til at åbne ventilen, og en anden udgang til at lukke ventilen igen.
Er der nu flere vejrkompenserede kredse, ja så vil der være flere ventiler der skal åbne og lukke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2015, 17:31 »
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke"  :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet.  :)

Ja, det er til at styre en ventil.
En udgang til at åbne ventilen, og en anden udgang til at lukke ventilen igen.
Er der nu flere vejrkompenserede kredse, ja så vil der være flere ventiler der skal åbne og lukke.
Hej Michael
Har jeg ret i at det med flere vejrkompenserede kredse er noget der er kommet til i den helt nye styring efter april sidste år, da det ikke kan ses på min :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Anlægs ventil (hvad er denne)
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2015, 18:05 »
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke"  :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet.  :)

Ja, det er til at styre en ventil.
En udgang til at åbne ventilen, og en anden udgang til at lukke ventilen igen.
Er der nu flere vejrkompenserede kredse, ja så vil der være flere ventiler der skal åbne og lukke.
Hej Michael
Har jeg ret i at det med flere vejrkompenserede kredse er noget der er kommet til i den helt nye styring efter april sidste år, da det ikke kan ses på min :)

Det er måske en kommende funktion i styringen - måske noget der er bygget på anlægget.
Man kan forestille sig mange forskellige scenarier hvor der er mere end en ventil.
Derfor - en tegning af rørføringen, så er man mere sikker på hvor hvad er  8)