Forfatter Emne: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske  (Læst 5414 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Hej alle hjælpsomme sjæle.

Er der nogen i nærheden af Skanderborg som ligger inde med en ekstra lysføler vi kan låne. Naboen fryser og mit reservedelslager er ikke komplet...

Ring/skriv gerne på 22235684

På forhånd tak

Mvh
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2015, 20:10 »
Lidt kulde vil ikke skade.
Vil lære jer begge at have alm. forbrugsting på lager.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline thomas_h

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 108
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2015, 20:47 »
Lidt kulde vil ikke skade.
Vil lære jer begge at have alm. forbrugsting på lager.

Sikke da et ubrugeligt svar, dårlig stil  :-\
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2015, 20:50 »
Han KAN jo luse luxføler, som en sidste udvej, og så tænde fyret manuelt op, MEN så må det dælme ikke gå ud, ellers bliver hele kedlen fyldt op af piller.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2015, 20:58 »
Undskyld. Var ikke klar over, der ikke er plads til lidt humor her.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline benny

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2015, 21:07 »
Du bør lige huske en  ;) feks..  ; ;)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2015, 21:31 »
Ja, vil så gerne. Men får nogle mærkelige tegn, når jeg prøver? Klikker på dem/den.
Lidt meget misundelig på jer, som kan.
Kan gøre en forskel, mærker jeg her.
Går fra nu af på "listefødder".
Ren fakta fra nu af.
Indtil jeg lærer at bruge de der symboler
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2015, 21:34 »
Jep, når man skriver ser de mærklige ud, men når du trykker gem, viser de den smiley du har trykket på. Prøv det ;D
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2015, 21:39 »
Halløj,

Lysføler er luset af og vi halter igennem natten over. Lysføler og flange var smeltet. Fedtet fra sneglegearet lå nede i bunden af brænderskjoldet. Det er anden gang den laver det nummer.
Der bliver skaffet stumper i morgen og så giver jeg lige et grundjusteringskursus.

Tak til dem der ringede og skrev til tilbud om stumper.

Mvh
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2015, 21:43 »
Sådan Emil 8) respekt herfra :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #10 Dato: Jan 15, 2015, 17:02 »
For at sikre lidt bedre, da sæt max skakt temp. til kun 10 grader over hvad den normalt er, for så vil fyret lukke ned hurtigere hvis der er for meget varme :)
Jeg har max skakt temp. til 50 grader.
Halløj,

Lysføler er luset af og vi halter igennem natten over. Lysføler og flange var smeltet. Fedtet fra sneglegearet lå nede i bunden af brænderskjoldet. Det er anden gang den laver det nummer.
Der bliver skaffet stumper i morgen og så giver jeg lige et grundjusteringskursus.

Tak til dem der ringede og skrev til tilbud om stumper.

Mvh
Emil
« Senest Redigeret: Jan 15, 2015, 17:04 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #11 Dato: Jan 15, 2015, 18:34 »
Det kan jo også være pillerne, som en masse skriver om (askebjerge, pilleophobning, slagger, mm).

Hvis de lukker brænderen helt til, løber varmen bagud!


Halløj,

Lysføler er luset af og vi halter igennem natten over. Lysføler og flange var smeltet. Fedtet fra sneglegearet lå nede i bunden af brænderskjoldet. Det er anden gang den laver det nummer.
Der bliver skaffet stumper i morgen og så giver jeg lige et grundjusteringskursus.

Tak til dem der ringede og skrev til tilbud om stumper.

Mvh
Emil
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #12 Dato: Jan 15, 2015, 18:48 »
Har lige hjulpet min kære fætter med indstillinger på hans fyr. Synes dælme der skulle meget blæs på før det kørte ok.
Fætter ringede så, æhh den pakning til eltænder er lidt smeltet og han kunne mærke der kom en del luft bagud, så det blev lappet med lidt fusk og så kørte det helt anderledes fint.
Morale, efter tilbagebrand, tjek HELE brænderen inden man starter det op igen :)
MVH Paw