Forfatter Emne: Iltstyring  (Læst 7941 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring
« Svar #15 Dato: Jan 10, 2015, 15:22 »
Das habe ich auch getan! som de siger på de her kanter. Det har jeg også gjort., Men det der med niveau (stage) 4. Det er da godt nok en hjælp. Tusind tak for det. Nu behøver jeg jo ikke gøre min morsko våde hvergang jeg skal stille på fyret, som iøvrigt kører OK nu (7,9,13) - men kan sidde i ro og mag ved pc'eren og finjustere"  Desværre har jeg ikke fået megen hjælp af den lokale montør, hvorigennem jeg købte den nye styring. Jeg ved ikke om jeg kan opdrage på ham?.  Hans eget fyr ser ikke ud til at køre alt for optimalt!   Venlig hilsen Ole Hansen

Dine blæser tal er for høje når du bruger iltstyring.
Følg den vejledning Michael lige har skitseret, og find de rigtige blæser tal.
I menu "Rens" er udgang "Udgang kedel ventil 1" sat til L6
Der er normalt den L6 man bruger til kompressor rens.
Har du kompressor rens tilsluttet, vil det ikke fungere optimalt.
Din rensetid er også for lang.
Du kan måske varme asken så meget at den brænder om til slagge.
Prøv 10 min. - 5 sek. og - 55 % luft.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Iltstyring
« Svar #16 Dato: Jan 11, 2015, 13:01 »
Hurra! Nu kører det fint. - "Stor ståhej for ingenting? -  Har lidt mistanke til at styringen havde "glemt" min indtastning af kg piller/6 min.? Men det kan jo også være mig, der husker forkert? Nu ville jeg så gerne kunne gemme hele opsætningen, som den er nu. Det kunne man vist i den gamle version 6  !     ole.stevelt
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring