Hej Torben,
Hvis din motorventil er en SQS35.00 eller SQS35.03 kan den bruges.
En SQS35.00 har en åbne/lukketid på 150 sek, hvilket er meget fint, SQS35.03 har en åbne/lukketid på 35 sek, hvilket lige kan slæbe af.
Ja, blandekredsen skal sidde på strengen som en VVB eller radiator.
Ledningen til motorventilen bør være en 4-leder, minimum 0,75 mm
2 med en grøn/gul leder (det vil typisk være brun, blå, sort og så grøn/gul).
Det kan ikke anbefales at bruge samme kabel til temperaturføleren, det bør være en 2-leder og kan sagtens være en almindelig lampeledning (2x0,75 mm
2).
Temperaturføleren skal være en NTC-føler som den her
http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html.
Hilsen
Michael
Hej Michael..
Jeg skal lige sige at blandekredsen sidder på centralvarmen som en varmtvandsbeholder da der også er radiatorer længere ude på strengen
Jeg har intet begreb med hensyn til strøm, så har jeg et spørgsmål angående den ledning der skal fra motorventilen til styring, hvor mange ledere skal der være i den??kan man evt bruge en med flere ledere så der er til både motorventil og temperaturføler..
Motorventilen er en siemens sqs 35, der står i databladet så vidt jeg kan se bruger 150 sec, læser jeg forkert..
Kan du anbefale en temperaturføler...
Hilsen Torben