Hvor er det mest korrekt at placere returføleren, efter shunten eller ved indløbet til fyret.

Eller er det et fedt :)
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Returføler
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2015, 15:43 »
Hvor er det mest korrekt at placere returføleren, efter shunten eller ved indløbet til fyret.

Eller er det et fedt :)

Det skulle gerne være det samme, og den er efter shunten eller ved indløb til kedel.
Før shunt, så måler du det kolde vand der kommer tilbage fra huset.
Kig evt. her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
og sæt føleren ved føler til shunten.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2015, 15:44 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Returføler
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2015, 15:55 »
Super, jeg finder et sted ved indløbet så  :)