Forfatter Emne: ATT NBE imø en fejl i software styrring går i fejl.  (Læst 3260 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Men prøver da igen, da jeg er ved at være træt af problemet   :-\

Jeg har en BS1016 med  v10.0515 (Id på web "ausumhus2")

Jeg har 1 rum termostat føler på til at Styrer tænd/sluk af fyret.
Når termostat siger rum er for koldt, tænder fyret og køre indtil det er varmt nok,
og slukker fyret og den går i nedkøling,  HVIS VVB nu kalder på varme kort efter
nedslukning kommer der fejl, da den forsøger at skifte til drift fra nedkøling og derved går ilden ud.

Det har jeg nu oplevet flere gange på 1 år og igen i nat, ikke skide smart hvis man ikke er hjemme, eller om natten
hvor de fleste sover at komme hjem til eller vågne optil kold hus  :'(

Problemet kan løses ved at I (NBE)  sørger for at VVB altid tankes op med varme inden man slukker fyret,
det ville være rigtig snart og energi besparende  O0
Eller at den IKKE kan skifte over til VVB drift inden den er færdig med at køre nedlukning/afkøling af brænderhoveder

Håber i forstår hvad jeg mener ellers kontakt mig pr mail / pb

Vedhæftet pdf med Graf og fejllog

« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 09:46 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline dannidines

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 236
  • Respekt optjent: +18/-4
    • dannidines_rtb på stokercloud
Sv: ATT NBE imø en fejl i software styrring går i fejl.
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2014, 15:04 »
Ganske simpelt - opdater til nyeste software, så er det (sandsynligvis) løst..
RTB 10kw
220kg magasin, udvidelsesprint & iltstyring
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring :( )
90 NBE vacuumsolfanger rør (3x30 manifold)
500L NBE beholder

Varmt vand, rigeligt og piller, ca. 3-3,5 tons/år på 240m2 anno 1966 m. 48mm 3-lags superlavenergi vinduer og 300-350mm stenuld på loftet

3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større  anlæg inden den mulighed lukkede :)

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: ATT NBE imø en fejl i software styrring går i fejl.
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2014, 20:20 »
Ganske simpelt, nej det vil Sikkert ikke hjælpe
en meter, det er et problem som jeg har
Konstateret lige fra oktober 2013 og til idag
I de forskellige version.

Og jeg kan se man igen ligger en opdatering som
ikke kan hentes uden sdkort det er bare
dårlig stil, gider bare ikke rende og skille
kassen af og rode med sdkort når det kan
lade sig gøre direkte online NBE kom nu
ind i kampen vi skriver sgi da 2014  ;) ;D
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: ATT NBE imø en fejl i software styrring går i fejl.
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2014, 21:18 »
Og ikke nok med det, den sdkort jeg har brugt fra Juli 2013 til maj 2014 på 2 forskellige styringer, uden problmer
,kan så ikke bruges på den styring jeg har nu, det er bare ikke godt nok  ::)
(den er formateret i fat16 2 GB)

Så NBE lav venligst så versionerne kan hentes direkte online tak  O0
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline birk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: ATT NBE imø en fejl i software styrring går i fejl.
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2014, 14:18 »
Glæder mig

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: ATT NBE imø en fejl i software styrring går i fejl.
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2014, 20:57 »
Nå nu kom version 10.0521 da på download  O0

Så mangler vi bare lige den opdatering så den tanker VarmVandsBeholder op inden den slukker.
Er IMØ en kæmpe mangel  ;)
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.