Forfatter Emne: et lille kig på graferen samt hjælp til returtemp og shuntventil  (Læst 4781 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Er der nogle er venlig  sjæl der tør og kigge på min grafer, og sige mig om mit fyr køre helt efter bogen .
Og der efter sige mig hvorfor at returtemp følger kedeltemp hele vejen op i alm drift
Retur vandet fra huset er ca 35 til 40 grader og kommer ikke højre op.
Shuntventilen er jeg 200% sikker på virker . følerhovede har været i kogende vand og vokslemet udvidet sig.
Den mekaniske del virker også fint uden hovede for returtempen stiger meget hurtig
Pumpen er en smedegaard som er sat på auto og køre som min på 9 kw

Vis der skal uddybes mere så sig enlig til

 http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg

« Senest Redigeret: Dec 04, 2014, 21:45 af fskovbjerg »
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 690
  • Respekt optjent: +29/-25
Prøv at sætte din pumpe på max, det hjalp hos mig.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Har du trevejs på ?..
Hvis du har så vil jeg sige at din VVB er ikke god til at aftage din varme . Hvis du kikker fra kl 0730 hvor den laver VV så vil du se at din retur og din kedel temp ligger med max en to gr imellem hvilket betyder at din vvb ikke aftager særligt meget varme og det passer godt med at den er laaaaang tid om at hæve tempat kører med en VVB temp på 68 gr er ikke godt for det afsætter for meget kalk. Hvis du ikke har nogen form for ventil på VVB og bare kører gennemstrømining så har du det problem at den virker som en buffer tank og du trækker varme ud når huset beder om varme..
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Der er monteret en tovejs ventil på vvb 
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Hvis det er tilfældet, ser det unægtelig ud som om din pumpe løber baglæns nogle gange. Kan du ikke tegne dit anlæg og evt. ligge lidt billeder ind.

Der er monteret en tovejs ventil på vvb
« Senest Redigeret: Dec 06, 2014, 06:28 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Det var da utroligt så langt op din retur går, den følger fremløb som en lille hund
Biomax 16 fyrbøder

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Ja det undre mig også rigtig meget selvom shunten er lukkede at den følger den så tæt
Og også kommer over kedel temp
Og hvad mere underligt er at føleren er målt med ohm ved 3 forskellig temp og sammeliget med en anden føler og de ligget inden for +- 0.5 ohm

Shunten er blevet begrænset ved og skruge pakdåsen ind så den kun kan bevæge sig 1.5 mm
Har det noget at sige at jeg har begrænset shunten
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
prøv hellere at mærke på rørene (fremløb og retur til kedel) når der ikke er temperatur forskel.

Hvis du kan konstatere at de vitterlig har samme temperatur prøver du, igen ved at mærke på rørene, at undersøge hvor varmen til returen kommer fra. Hvis det er shunten, må du fejlsøge den. og så fremdeles indtil du har fundet fejlen.

Men kan du ikke som jeg foreslog, tegne et diagram over anlægget og evt. tage nogle billeder. (det gør det ulig meget nemmere end vores rene gætterier).
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Hej
Jeg synes ikke det er en særlig god ide at pille ved ventilen, så begrænser du jo dens virkeområde, jeg forstår iøvrigt ikke hvordan du kan skrue pakdåsen ind??? Den skal da bare tilspændes på normalvis, og kan dermed ikke skrues yderligere ind?

Synes stadig ikke det ser ud til at din shunt regulerer overhovedet, tror du skal fejlsøge på den ventil/termostat, og bringe den tilbage til standart, uden fiksfakserier.  ;)



Ja det undre mig også rigtig meget selvom shunten er lukkede at den følger den så tæt
Og også kommer over kedel temp
Og hvad mere underligt er at føleren er målt med ohm ved 3 forskellig temp og sammeliget med en anden føler og de ligget inden for +- 0.5 ohm

Shunten er blevet begrænset ved og skruge pakdåsen ind så den kun kan bevæge sig 1.5 mm
Har det noget at sige at jeg har begrænset shunten
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Lyder som en Petinaroli (tror det staves sådan) gulvvarmeshunt, der er nemlig en pakdåselignende justering på.

Hej
Jeg synes ikke det er en særlig god ide at pille ved ventilen, så begrænser du jo dens virkeområde, jeg forstår iøvrigt ikke hvordan du kan skrue pakdåsen ind??? Den skal da bare tilspændes på normalvis, og kan dermed ikke skrues yderligere ind?

Synes stadig ikke det ser ud til at din shunt regulerer overhovedet, tror du skal fejlsøge på den ventil/termostat, og bringe den tilbage til standart, uden fiksfakserier.  ;)



Ja det undre mig også rigtig meget selvom shunten er lukkede at den følger den så tæt
Og også kommer over kedel temp
Og hvad mere underligt er at føleren er målt med ohm ved 3 forskellig temp og sammeliget med en anden føler og de ligget inden for +- 0.5 ohm

Shunten er blevet begrænset ved og skruge pakdåsen ind så den kun kan bevæge sig 1.5 mm
Har det noget at sige at jeg har begrænset shunten
Biomax 16 fyrbøder