Forfatter Emne: hjælp til ny installation  (Læst 10208 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #15 Dato: Nov 02, 2014, 15:24 »
Nu fik jeg luftet ud i alle radiatorer. Ved dog ikke helt hvor godt det er lykkedes med radiatorer i stueetage og varmerør kørende rundt på uudnyttet 1. sal.

Samtidig fik jeg systemet på cloud under samme brugernavn som her, så hvis nogen har et bud på hvorfor VVB ikke kører, så hører jeg gerne. Og gerne med forklaring, så jeg også kan blive klogere på det hele

Jeg kan se at du har brugt udgang L9, er ledningerne nu forbundet til L9 ?
Som vist på diagram her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Blå til L9
Sort til nul
Brun til fast fase.

Er ventilen vendt rigtigt i følge diagram ?
Du har kørt vvb længe, men temperaturen i vvb er ikke ændret.
Hvis ventilen er vendt forkert, kan du vende funktionen ved at vælge L9NC som udgang.

Der er en opdatering til din styring.
Hent den i menu "Download"
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #16 Dato: Nov 02, 2014, 18:39 »
Ledninger ser ud til at være forbundet korrekt.

til gengæld bliver jeg lidt i tvivl om ventilen. i følge dette diagram: http://www.nbe.dk/files/manager/diagrammer/silo%202%20vejs%20vvb%20med%20vejr%20komp%20ny.png vender den forkert, men der er også en stor fed pil på ventilen og den vender rigtigt. se billede. hvad er rigtigt?

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #17 Dato: Nov 02, 2014, 18:47 »
kunne også være luft. i følge manual på vvb skal der monteres en udlufter ved centralvarme. den kan jeg ikke finde, og må spørge min installatør. vvb er også det højeste punkt i hele installationen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #18 Dato: Nov 02, 2014, 19:28 »
Sluk fyret ned.
Gå ind i menu "Manuel" og tænd udgang L9
Så vil du se om stiften på ventilen vandre, og åbner ventilen.
Kan ventilen åbne og lukke, er det måske som du er inde på luft.
Husk at slukke udgangen inden du går ud af menuen.
Tænd fyret igen, når du har vished for om ventilen arbejder rigtigt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #19 Dato: Nov 02, 2014, 20:03 »
ventilen skifter position. Når fyret kører, står den samme sted som "off" i manuel mode

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #20 Dato: Nov 02, 2014, 20:14 »
ventilen skifter position. Når fyret kører, står den samme sted som "off" i manuel mode

Så prøv at vende funktionen til L9NC
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #21 Dato: Nov 02, 2014, 20:46 »
Hvordan gøres det helt præcist? En menu i styringen?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #22 Dato: Nov 02, 2014, 21:14 »
Du får lige en besked i StokerCloud  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/