Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Log ind med brugernavn, kodeord og sessionslængde
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
:-)
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
»
Pillefyr
»
Andre træpillefyr
»
Hvordan regulerer jeg shunten
Udskriv
Sider: [
1
]
Gå ned
Forfatter
Emne: Hvordan regulerer jeg shunten (Læst 6813 gange)
0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.
John mikkelsen
Øvet
Indlæg: 22
Respekt optjent: +0/-0
Hvordan regulerer jeg shunten
«
Dato:
Sep 16, 2014, 14:33 »
Ja hvordan skal shunten reguleres på mit biomax 16
Logget
Biomax 16 285 Kvadratmeter
J-B
Top of the pop
Indlæg: 157
Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hvordan regulerer jeg shunten
«
Svar #1 Dato:
Sep 16, 2014, 15:06 »
Du skal justere din shunt sådan, at retur ind i kedel har en maks difference på 15 grader.
Dvs. hvis du har en kedeltemperatur på 65 grader, så skal retur være min. 50 grader.
Logget
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=jbj
John mikkelsen
Øvet
Indlæg: 22
Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvordan regulerer jeg shunten
«
Svar #2 Dato:
Sep 16, 2014, 15:12 »
Super tak for hurtig svar
Logget
Biomax 16 285 Kvadratmeter
Udskriv
Sider: [
1
]
Gå Op
Stokerforum
»
Pillefyr
»
Andre træpillefyr
»
Hvordan regulerer jeg shunten