Hej Torben.
Det kan meget vel være ledningen til føleren, der har et knæk et sted... Prøv at se og mærke efter det... evt måle modstand i føleren (Jeg mener der er i omegnen af 20kohm ved stuetemp). Ændrer modstanden sig drastisk når du bevæger ledningen, så har du et dårligt sted...
Hvis du vil afprøve indgangen i styringen, så kan du flytte en anden temp sensor til den. Fx din kedeltemp... (Bør gøres når brænderen ikke er i drift).
En lus burde også kunne gøre det. Så vil du nok enten se den højest mulige værdi, eller en indikering af at føleren er kortsluttet. Jeg er dog aldrig helt tryg ved at anvende en lus i en styring. En lus bidrager med meget lidt modstand, og er derfor reelt en kortslutning. Indgangen bør have en høj indre modstand, så der burde ikke kunne løbe en for stor strøm, men... better safe than sorry...
Mvh Steffen